Заделки концевые сухие ГЭСНм 08-02-158. Расшифровка состава работ

Заделки концевые сухие ГЭСНм 08-02-158. Расшифровка состава работ

Заделки концевые сухие ГЭСНм 08-02-158. Расшифровка состава работ
 
Добрый день, уважаемые коллеги!
Имеется вопрос по группе норм ГЭСНм 08-02-158.
Состав работ следующий:
01. Разделка конца кабеля.
02. Заделка конца кабеля с установкой наконечника.
03. Установка и крепление заделки.
04. Установка конструкций.

Нигде не могу найти грамотного разъяснения, что "сидит" в каждом из пунктов.
Несколько часов поисков в сети ни к чему не привели. У всех присутствуют лишь перепечатки из Справочника электромонтажника Пантелеева Е.Г. тридцатилетней давности.

У меня осуществляется заведение бронированного кабеля в клеммную коробку.
Никак не могу понять, где в норме сидит устройство заземления брони кабеля (и сидит ли?), маркировка кабеля биркой (не маркером по поверхности), маркировка жил кабеля камбриками. Что такое "Установка конструкций".

Знающие люди (электрики), Вы не могли бы детально расписать, что подразумевается под каждой строкой.
Буду Вам очень благодарен!
Ответы
 
Какой информации не хватает в последнем сообщении? С моей точки зрения там все описано максимально подробно.
Какое ТЗ??? Вы шутите? Я же не заказ на осмечивание размещаю.
Похожие темы:Найти еще: заделки концевые
Наболевший вопрос по разделкам/заделкам
Автор: Денис Владимирович. "Надежда пишет: сколько концевых муфт, столько и концевых заделок." Нет, не так. Концевые заделки это не наконечники. Все зависит от помещения и условий эксплуатации, напряжения. Почитайте ПЭУ.
Наболевший вопрос по разделкам/заделкам
... подхода по данному вопросу, но база 17-го года ввела в ступор. Теперь формулировка расценки для ВВГ, как Вы знаете, изменилась:"08-02-158-14 Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5мм 2 до 35 мм 2"....
Заделка концевая сухая
Автор: Елена. Здравствуйте, прошу помощи Смета на: 1. Монтаж постов управления...(ГЭСНм08-03-532-04) 2. Монтаж кабеля... (ГЭСНм08-02-147-13) 3. Заделки концевые...(ГЭСНм08-02-158-15) 4.Присоединение к зажимам жил...(ГЭСНм08-02-144-06) (в спецификации наконечники ТМЛ) Заказчик не принимает расценку на ...
Концевая заделка труб после ввода труб в БКТП
Автор: Светлана. Добрый день! Какую взять расценку на концевую заделку труб после ввода труб в БКТП? Спасибо.
Наболевший вопрос по разделкам/заделкам
Автор: Надежда. И в каких случаях в монтаж берём концевые муфты, а в каких концевые заделки? Если учесть, что концевые муфты предназначены на подключения наружных и внутренних устройств, а заделки только для внутренних.        ...
 
Владимир,ну мы же не знаем что еще вы применяете в смете.
по мне так на весь комплекс работ в п 1 и 2 вполне достаточно ФЕРм08-02-402-02 Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2
по п. 3 - ФЕРм08-02-144
по п. 4 - присоединение кабелей в отдельных случаях учтено в шкафах. в крайнем случае либо ФЕРм08-02-144, либо ФЕРм08-03-574
а вы какую то ерунду пытаетесь разработать

Делайте свою техкарту тогда и по трудозатратам в ней разрабатывайте расценки.
 
Алексей, благодарю за конкретный ответ!
Но состав работ, предусмотренный указанными Вами нормами не соответствует фактически проводимому.
Норма 08-02-402-02 не учитывает кабели с количеством жил более 5. не учитывает то, что на одних кабелях есть коробки, а на других нет. Не учитывает то, что вводов у меня на многих коробках 20 или 30.... Да много чего еще она не учитывает...
Как ее соотнести с пунктом 2 мне вообще непонятно. У меня есть смонтированная коробка, уже проложенный кабель. мне нужно просто завести кабель и подключить жили к клеммникам.
В части ФЕРм08-02-144 к пункту 3. Так здесь никак не учтено заведение кабеля в коробку через ввод, заземление брони кабеля.
В части ФЕРм08-02-144 или 08-03-574 к пункту 4. Тут тоже никак не учтена разделка кабеля. Шкафы у меня смонтированы. Нужно разделать и подключить кабель.

Я, если честно, не вижу никакой ерунды.

Вижу то, что все предложенные Вами варианты не подходят.

Спасибо за уделенное время!
 
Цитата
Владимир пишет:
вводов у меня на многих коробках 20 или 30....
это уже явно не коробка...
Цитата
Владимир пишет:
Нужно разделать и подключить кабель.
Цитата
Алексей пишет:
ФЕРм08-02-144
подходит для всех вариантов. я уже писал вам про усредненность и полный комплекс работ. ну не расписали базописатели всю техкарту по данной расценке...
ладно. дальше сами как нибудь. в ЕНИРы загляните. там более подробно расписано на чем ФЕРы делались...
 
Цитата
Алексей пишет:
Цитата
Владимир пишет: Нужно разделать и подключить кабель.
 
Цитата
Алексей пишет:ФЕРм08-02-144
подходит для всех вариантов. я уже писал вам про усредненность и полный комплекс работ. ну не расписали базописатели всю техкарту по данной расценке...ладно. дальше сами как нибудь. в ЕНИРы загляните. там более подробно расписано на чем ФЕРы делались...
https://smetnoedelo.ru/~aRuXj  Вот тут с этим категорически не согласны.
 
Цитата
Алексей пишет:
https://smetnoedelo.ru/~aRuXj   Вот тут с этим категорически не согласны.
я не знаю кто и под каким наркозом писал там эту глупость.
1. Сборником № 8 «Электротехнические установки» расценками таблицы  08-03-574 и расценкой 08-02-144 затраты по разделке кабеля не учтены.
Как они наконечники в 574 группе без разделки будут к кабелю прицеплять?
Как они кабель без разделки будут к оборудованию по 144 группе присоединять?
и что они имели ввиду под фразой?
Цитата
учитываются дополнительно по соответствующим расценкам сборника № 8
тогда бы уж уточняли...
есть конечно расценка ФЕРм08-02-157-01 но она учитывает только снятие промасленого джута до брони, о чем в све время писал ФЦЦС с Минрегионом в своих письмах (жаль, у меня тех писем не сохранилось...)
 
Цитата
Алексей пишет:
и что они имели ввиду под фразой?Цитатаучитываются дополнительно по соответствующим расценкам сборника № 8тогда бы уж уточняли...есть конечно расценка ФЕРм08-02-157-01 но она учитывает только снятие промасленого джута до брони, о чем в све время писал ФЦЦС с Минрегионом в своих письмах (жаль, у меня тех писем не сохранилось...)
Вот я тоже голову сломал. Хоть в ближайшем будущем таких работ не предвидится, исключительно в образовательных целях. Мало ли, нежданчик прилетит.
 
Цитата
Алексей пишет:
https://smetnoedelo.ru/~aRuXj    
Разъяснения так себе))) а если вырывать некоторые фразы из контекста, таки вообще беда, например Что касается кабелей слаботочных сетей, то, в связи с тем, что работы по разделке кабеля слаботочных сетей не производятся...

т.е. вообще не производятся)))
 
Andrey,чё там в слаботочке разделывать?) У меня бы язык не повернулся попросить денех за разделку utp-шки, если б мне заплатили за разводку и подключение компа к сети
 
Цитата
Алексей пишет:
Andrey ,чё там в слаботочке разделывать?)
помню, в середине 80-х на слаботочке управления 2 дизелей разъемчики на 52 и 84 контакта разделывал с прапорщиком...  :D про меньшие разъемы и не говорю...  :D  
 
Цитата
Алексей пишет:
У меня бы язык не повернулся попросить денех за разделку utp-шки, если б мне заплатили за разводку и подключение компа к сети Санкт-Петербург
ну у кого то поворачивается язык просить денег за осмечивание этого дела...  :D  
 
Цитата
Алексей пишет:
ну у кого то поворачивается язык просить денег за осмечивание этого дела...    
Как не просить ???
Например система СКС на 1000 портов, там основные деньги в разделках...кабель проложить 3 копейки (особенно для бюджета, с индексом Минстроя)  .... 1000 разделок к розетках и 1000 разделок в патч-панелях...
 
но, конечно, при этом надо нормальные расценки предлагать))) конечно же не из восьмого сборника)))
 
Алексей,Да чё там зачищать? Наливай, да пей)
VkOkMm
Читают тему (гостей: 2)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 15. Учёт выполненных работ
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при учёте выполненных работ по смете. 1. Начальные настройки 00:31 Начальные настройки «ГРАНД-Сметы» для учёта выполненных работ 2. Акты выполненных работ 01:45 Как создать новый акт или выбрать для работы п...
Применение индексов перевода (5)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Применение индексов перевода в текущие цены
Документы сметчика
Июнь 2017. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001
О применении индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 30.03.2021 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.