Добрый день, по какой расценке (расценкам) правильно учесть подключение электрических проводок в щитах (прокладка по расценке ТЕРм (ФЕРм) 11-06-002-01)? Заранее спасибо
Денис Владимирович, но согласно ТЧ в ТЕРм11-08-001 учтена прокладка провода по панелям щитов со связыванием в пучки длиной до 2 м, прошивкой и креплением от ввода кабеля, провода до клеммника или до прибора и получается прокладка будет в смете дважды?
Денис Владимирович, я как понимаю имеется ввиду расключение в щите концов от КИПа и оборудования. Ольга, по 11 сборнику, там 4 расценки в зависимости от оконцевания.
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.
Максим, тогда прокладку по расценке ТЕРм (ФЕРм) 11-06-002-01 не брать, потому что в ТЕРм11-08-001 учтена прокладка провода по панелям щитов со связыванием в пучки длиной до 2 м, прошивкой и креплением от ввода кабеля, провода до клеммника или до прибора и получается прокладка будет в смете дважды?
Максим пишет: Эта расценка для прокладки проводов внутри щита
ФЕРм 11-06-002-01 + ФЕРм11-08-001, но согласно ТЧ в ФЕРм11-008-001 тоже учтена прокладка провода по панелям щитов со связыванием в пучки длиной до 2 м, получается в смете прокладка внутри щита 2 раза?
Максим пишет: Ольга, кабель до прибора вы точно не прокладываете по ФЕРм 11-06-002-01, он у вас будет либо в гофре, либо по лоткам, либо по стене какими нибудь скобами. Эта расценка для прокладки проводов внутри щита.
до щита по ТЕРм08, а по щиту прокладка по расценке ТЕРм (ФЕРм) 11-06-002-01, но в ней нет подключения. А в ТЕРм11-008-001 на подключение тоже учтена прокладка провода по панелям щитов со связыванием в пучки длиной до 2 м, вот и возник вопрос, получается при указании обеих расценок в смете прокладка по щиту 2 раза
Ольга,получается что да. У нас метод усреднения, по сути все провода внутри щита тоже буду уложены и связаны в пучки после расключения оборудования, то есть работа будет делаться дважды)
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.
Максим пишет: Ольга,получается что да. У нас метод усреднения, по сути все провода внутри щита тоже буду уложены и связаны в пучки после расключения оборудования, то есть работа будет делаться дважды)
в таком случае может правильнее взять только одну расценку на подключение?
Из этого видеоурока пользователь программы ГрандСмета узнает, как проводится экспертиза сметы на соответствие базе данных и автоматический пересчет сметы.
О разъяснении отдельных положений Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утв. Постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004 № 15/1
Методические рекомендации по разработке государственных элементных сметных норм на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы (Минстрой России Приказ № 76/пр от 08.02.2017)
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.