Сверление отверстий в кирпичных стенах

Сверление отверстий в кирпичных стенах

Сверление отверстий в кирпичных стенах
 
Уважаемые сметчики, подскажите при сверлении отверстий в кирпичной стене глубиной 510 мм под усиление швеллером , брать сверление алмазными сверлами возможно (подрядчик взял именно их по расценке 46-03-002-01 + 46-03-002-017 с коэффициентом 31) или брать по ремонтному р69-2-01+р69-2-02 (с коэф-ом 3)?
Изменено: Карина - 06.08.2020 12:04:57
Похожие темы:Найти еще: сверление кирпичных стенах
Электромонтажные работы
... отверстий под розетки, выключатели в расценке не учтены и взяты дополнительно: ТЕРр69-02-1 с добавлением на увеличение диаметра отверстия (ТЕРр69-02-3)(Стены кирпичные). Другая сторона настаивает на применение расценки для сверления (ТЕР46-03-009-02 Пробивка гнёзд) Я аргументирую, что затраты на сверление: объективно не могут быть в 3 раза больше, чем сама установка ...
Сетка на стену на анкера сваркой
... В500 - 4мм 50х50 на сварку 3. по сетке наносится состав тиксотропного типа КТтрон-6 - 40мм. Применяю расценки (база ФСНБ-2022 (изм 1-7) 1. ГЭСНр69-01-002-01 (Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича) + ГЭСН06-03-004-01 Установка анкерных болтов 2. вот тут затрудняюсь. Есть ...
 
Карина, возможно конечно, только вряд ли они сверлили установками алмазного бурения. Поэтому - перфоратор.
Изменено: Максим - 06.08.2020 12:28:44
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Карина, какой диаметр то?

Максим, это вы зря... Из личного опыта. Хотел сделать другу приятно и просверлить отверстие под трубы на Литейном. Взяли мы бур д.32 воткнули в перфоратор, расчертили стены и начали сверлить... ))) Результат, как по женскому естеству ладошкой...  Невозможно кладку, по крайней мере старую, просверлить перфоратором с буром д.32 точно. Меньший диаметр может и можно.

З.Ы потом приехали специально обученные люди и сверлили алмазным станком который анкерится и с водой.
 
ProSlave, так сначала меньшим диаметром и на увеличение. Хотя 510 мм устанешь)

В данном случаем им шпильку нужно сквозь стену пропустить, как я думаю, максимум 20 мм.
Изменено: Максим - 06.08.2020 14:55:38
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Да, вы правы, диаметр шпильки 18 мм
 
Добрый день, брать расценки  46-03-002-01 + 46-03-002-017 нельзя хотя бы потому что никто не будет использовать механизмы, которые там заложены (Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм). Стоимость их эксплуатации достаточно высока . По факту стены сверлить будут перфоратором, так что брать необходимо по ремонтным сборникам.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Сравнение ресурсного и ресурсно-ранжирного методов расчета
Новый функционал в ПК ГРАНД-Смета 7.0. Сравнение ресурсного и ресурсно-ранжирного методов расчета
ГРАНД-Смета. Часть 12. Подготовка сметы к проверке и печати
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при подготовке сметы к проверке и формированию выходных документов. 1. Комментирование расчета 00:23 Как прокомментировать в смете сделанный расчет? 01:59 Вставка изображений для обоснования текущего расчета ...
Документы сметчика
Локальный сметный расчет на прокладку воздуховодов и приточных вентиляторов
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.