Уважаемые, подскажите как правильно взять монтаж водомерного узла? У меня водомерный узел: счетчик, фильтр, манометр, носос, 4 задвижки (причем часть с электроприводом), два обратных клапана и 4 вентиля. Сначала хотела взять ФЕР16-06-003-01, только заменить задвижки на свои и отдельно установку насоса и фильтра. Теперь думаю, что ФЕР16-06-003-01 мне не подходит, т.к. у меня и задвижек больше чем в расценке, и часть задвижек с электроприводом идет, а 16 сборник учитывает только ручной привод. Наверное, нужно установку каждого элемента учитывать отдельно, а не комплексной расценкой. Задвижки с электроприводом брать по 12 монтажнику, а остальное по сборникам 16 и 18.
Расценки по Реле Автор: Карина. Доброе утро дорогие специалисты! Может у кого есть смета, впервые столкнулась с реле, помогите пожалуйста...В ведомости:
1. Монтаж реле АПВ
2. Монтаж указательных реле
3. Монтаж промежуточных реле
4. Монтаж реле времени (вроде как нашла расценку м10-01-039-06, если правильно....
Система "Струна". Правильность применения расценок Автор: Елена. Доброе всем утро!!! Подскажите пожалуйста, правильно ли я подбираю расценки на следующие виды работ:
1. Монтаж системы "Струна" (ТЕРм11-02-032-01)
2. Монтаж вентиля запорного фланцевого (ТЕРм12-14-020-03)
3. Монтаж предохранителя огневого (ТЕР09-02-015-03)
...
Как осметить датчики температуры Автор: Елена. Добрый день Всем!!! Подскажите пожалуйста, как осметить следующие позиции: 1.Монтаж датчика PWD12 2.Монтаж базовго блока RWS200 3.Монтаж барометра PTB 110 4.Монтаж бесконтактный датчик температуры поверхности дороги ...
Поскольку водомерный узел не относится к технологическим трубопроводам, то все работы нужно брать по сборнику для внутренних трубопроводов. (16). Того что нет в расценке на водомерный узел, добавить недостающее в соответствии с проектом (счетчик, манометр и прочее) . И не особо "заморачиваться" с электроприводом,так как к трубопроводу присоединяется задвижка, а не привод задвижки. По 12м сборнику задвижки с электроприводом применять не корректно (см. тех. часть). Если электропривод монтируется после установки задвижки, то добавьте работу по установке этого привода. Обратите внимание на монтаж отводов (фасонных частей, расценка дается в тоннах). Если будете считать поэлементно, то необходимо учесть, что фланец не приваривается непосредственно к отводу, только через катушку, или используется удлиненный отвод. И не забудьте об окраске с предварительной грунтовкой, А перед этим обезжирить, обеспылить.
Николай пишет: По 12м сборнику задвижки с электроприводом применять не корректно (см. тех. часть)
Снабжение говорит, что задвижка идет уже с электроприводом с завода, а в 16 сборнике - только ручной привод, поэтому я все же склоняюсь к сборнику М12 - конкретно на эту задвижку, а остальные, которые с ручным приводом - по 16 сборнику. Посмотрим, экспертиза потом скажет правильно это или нет ).
Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на I квартал 2024 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.