Добрый день! С наступившими и наступающими праздниками! Всем ЗДОРОВЬЯ,ЗДОРОВЬЯ,ЗДОРОВЬЯ! Расценка ТЕРм08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах включает операцию "Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки". Например, у меня 1000м. Сколько измерений включает расценка? По КЖ у меня может быть и 200 отрезков по 5м , а может и 2 участка по 500м. По КЖ это 200 измерений или 2изм. соответственно, а по расценке?
Измерение сопротивления изоляции. Сколько измерений включает расценка?
12.01.2021 11:57:06 | |
12.01.2021 12:00:35
Объём работ по КЖ Что ВЫ подразумеваете под измерениями? | |
12.01.2021 13:32:08 | |
12.01.2021 13:51:13 Алексей, спасибо! Увидела слово изоляции и повелась ![]() | ||||