Опрессовка наконечников при монтаже светильников

Опрессовка наконечников при монтаже светильников

Опрессовка наконечников при монтаже светильников
 
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, учтена ли расценкой ГЭСНм08-03-593-06 опрессовка наконечников НШВИ, заказчик говорит, что включена, т.к. в расценке есть "Сжимы соединительные".
Я считаю, что нужно взят дополнительно заделки концевые ГЭСНм08-02-158-14.
Помогите, рассудите, пожалуйста!
Похожие темы:Найти еще: опрессовка монтаже светильников
Демонтаж/ монтаж потолочных светильников
Автор: Irina. Может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Нужна расценка на демонтаж и монтаж потолочных светильников (люстр, точечных светильников и т.п.). Применяя ГЭСНр67-8-1 "Смена светильников: с лампами накаливания", цена очень высока....
Списание основных средств
Автор: максим. Как я понимаю, то из восстановительной стоимости вычитается стоимость светильников и добавляется стоимость новых светильников... Это так(получается стоимость восстановительная здания увеличиться на сумму ...
По расценке демонтаж светильников
Автор: Виктория. Нужно демонтировать 20 а установить 12 светильников, 12 светильников я возьму по расценке- смена, а как демонтировать оставшиеся 8? по какой расценке? 
Замена уличных светильников
... Добрый день, нужно сделать смету по электрике - уличное освещение, раньше я этим не занималась, вопросов куча)) перечень такой: 1.демонтаж светильников 2.демонтаж кабеля 3.монтаж светильников 4.затягивание кабеля 5.подключение жил кабеля Тип светильников BL-LD-3A-6 Во вложении смета, посмотрите, пожалуйста, все ...
Смена светильников уличного освещения
Автор: Эльвира. Доброго времени суток! Подскажите какую расценку применить из сборника ГЭСН на смену светильников ЖКУ 06-150-001УХЛ1 (уличная сеть освещения),а так же требуется замена ламп ДНаТ для этих светильников. По сборнику ГЭСНр предлагается ...
 
ФЕРм08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений:с нормальными условиями среды, одноламповый

Монтаж светильника.
Присоединение.
Ввертывание ламп.
Опробование на зажигание.
 
Юлия,а что за светильник у вас, если ему такие наконечники нужны? они в винтовой зажим вставляться должны, а в светильниках я не припомню таких. только в щитках...
 
Светильник светодиодный взрывозащищенный ССМ-ССВз-02-060 IP 65 "Поларис 60 Ex" - от него отходит  многопроволочный кабель, поэтому чтобы обеспечить надежное соединение с монолитным кабелем используем наконечник.
 
Да, состав работ я вижу, но она видит материал в составе ресурсов расценки-Сжимы соединительные и настаивает, что заделки концевые учтены.
 
Юлия,заказчик прав. ваши наконечники вместо сжимов применить проектировщики решили.
 
Смущает также количество сжимов в расценке 102шт на 100шт светильников, кабель 3-х жильный, это 3 наконечника на 1 светильник.
 
но и заделками у вас не пахнет...
Установка и крепление заделки.Установка конструкций. Что устанавливать будете?
 
никаких конструкций нет
 
Цитата
Юлия пишет:
Доброго времени суток!Подскажите, пожалуйста, учтена ли расценкой ГЭСНм08-03-593-06 опрессовка наконечников НШВИ, заказчик говорит, что включена, т.к. в расценке есть "Сжимы соединительные".Я считаю, что нужно взят дополнительно заделки концевые ГЭСНм08-02-158-14.Помогите, рассудите, пожалуйста!
ГЭСНм08-03-593-06
В расценке всё учтено с учетом технологических отходов 2%
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 
Цитата
Юлия пишет:
никаких конструкций нет
так о чем и речь. максимум что можете сделать - уговорить заказчика на ФЕРм11-08-001-01 но не факт. я не пропустил бы.
 
Всех благодарю за ответы)
 
Здравствуйте!
ГЭСНм 08-03-593-06.
Всегда обращайте внимание на состав работ по этой расценки:
Для норм с 08-03-593-05 по 08-03-593-07, 08-03-593-09:
01. Монтаж светильника.
02. Присоединение.
03. Ввертывание ламп.
04. Опробование на зажигание.
А как Вы пишите, что " Заказчик " ссылается на зажимы".
" Зажимы относятся к материалам", но ни как не распостраняются на СМР.
 
Цитата
Сергей Рамазанов пишет:
" Зажимы относятся к материалам", но ни как не распостраняются на СМР.
их типа рядом со светильником положить? или все-таки они относятся к
Цитата
Сергей Рамазанов пишет:
02. Присоединение.
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Расчет потребности и затрат на электроэнергию
Новый функционал в ПК ГРАНД-Смета 8.0 - Расчет потребности и затрат на электроэнергию.
09. Форма М-29
Как добавить форму М-29 в программе Смета.ру
Документы сметчика
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в во 2 квартале 2018 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости оборудования
Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации государственного контроля за деятельностью национальных объединений саморегулируемых организаций, на 2019 год
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.