Добрый день, у меня такой вопрос. В смете применяется расценка ФЕРм08-02-412-02 "Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2", как я поняла кабель заводится в шкаф, но перед этим нужно разделать концы кабель и поставить наконечники, а потом присоединить. В тех.части сборника 8, в пункте 1.8.1. сказано что подключение жил кабелей учтено сборником. Следует ли применять дополнительную расценку на разделку и заделку концов кабеля. Заказчик пишет,что разделка и подключение концов кабеля входит в комплекс электромонтажных работ. А директор,говорит что должна быть учтена дополнительная расценка . Разъясните пожалуйста, а тоя уже запуталась и не понимаю что к чему.
Применение расценки на разделку и заделку кабеля
24.02.2021 05:49:47 | |
Похожие темы:Найти еще: заделку кабеля
Заделка концевая: подрядчик добавляет наконечники кабельные и трубки
Автор: Карина. Да, прав. В составах работ к расценкам на заделку идет : 01. Разделка конца кабеля. 02. Заделка конца кабеля с установкой наконечника. 03. Установка и крепление заделки. 04. Установка конструкций.
Автор: Карина. Да, прав. В составах работ к расценкам на заделку идет : 01. Разделка конца кабеля. 02. Заделка конца кабеля с установкой наконечника. 03. Установка и крепление заделки. 04. Установка конструкций.
Наболевший вопрос по разделкам/заделкам
Автор: Оля. Ирина, может не совсем по теме. Наболевший вопрос по разделкам/заделкам. Прокладка кабеля применена по 08-02-148-1, затем заделка/разделка по 10-01-051-9 и 08-05-158-14. Экспертиза исключает последние две расценки, ссылаясь на ОП и что заделка/разделка ...
Автор: Оля. Ирина, может не совсем по теме. Наболевший вопрос по разделкам/заделкам. Прокладка кабеля применена по 08-02-148-1, затем заделка/разделка по 10-01-051-9 и 08-05-158-14. Экспертиза исключает последние две расценки, ссылаясь на ОП и что заделка/разделка ...
Заказчик убирает из расценки на заделку концов кабеля
Автор: gulnara. Здравствуйте.Возник спор с заказчиком, он убирает из расценки на заделку концов кабеля когда он прокладывается в лотках и трубах. Говорит задвоение. В составе работ нет заделки концов кабеля. Кто прав?
Автор: gulnara. Здравствуйте.Возник спор с заказчиком, он убирает из расценки на заделку концов кабеля когда он прокладывается в лотках и трубах. Говорит задвоение. В составе работ нет заделки концов кабеля. Кто прав?
Заделка концевая кабеля какое кол-во брать
Автор: Анна. Добрый день. Зашел спор в ВОР стоит кабель МКЭШВнг(А)-LS 2х2х1,0 разделка кабеля 16шт, заделка 64 шт. Какое количество брать правильно в расценке, например по ФЕРм08-02-158-04, по разделке или по заделке? Вопрос возможно простой и ...
Автор: Анна. Добрый день. Зашел спор в ВОР стоит кабель МКЭШВнг(А)-LS 2х2х1,0 разделка кабеля 16шт, заделка 64 шт. Какое количество брать правильно в расценке, например по ФЕРм08-02-158-04, по разделке или по заделке? Вопрос возможно простой и ...
Заделки концевые сухие ГЭСНм 08-02-158. Расшифровка состава работ
Автор: Ольга. "Владимир пишет: Состав работ следующий:01. Разделка конца кабеля.02. Заделка конца кабеля с установкой наконечника.03. Установка и крепление заделки.04. Установка конструкций." для расценок на Заделки концевые сухие для ...
Автор: Ольга. "Владимир пишет: Состав работ следующий:01. Разделка конца кабеля.02. Заделка конца кабеля с установкой наконечника.03. Установка и крепление заделки.04. Установка конструкций." для расценок на Заделки концевые сухие для ...
24.02.2021 07:05:38
кроме
например 1.8.29. Расценки табл. 08-02-144 предназначены для определения затрат на присоединение жил проводов и кабелей к зажимам при замене проводок, при прокладке сети к оборудованию, находящемуся в эксплуатации, при прокладке сети к технологическому оборудованию со встроенным электрооборудованием и т.п. или 1.8.65. Расценки табл. 08-03-574 предназначены для определения затрат на подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах настоящего раздела. все зависит от того, какие расценки вы применяете для монтажа оборудования, а не для прокладки кабеля... | |||
24.02.2021 07:14:41
Алексей, Расценку для монтажа применяют ФЕРм08-03-573-04
Изменено: | |
24.02.2021 07:18:41 | |
24.02.2021 10:33:51 Николай, Какую тогда расценку следует применить?
| |
24.02.2021 14:07:44 Похоже что только подключение жил, или разводку по устройствам на другом конце кабеля, если только там тоже не щит смонтированный Вами по подобной расценке типа м08-03-573-04, где подключение уже учтено. Наконечники только после 240мм2. Можно попробовать учесть концевые заделки (если реально есть). Вообще все зависит от того вообще монтируется. Может там у Вас шкаф автоматики, и его надо оценивать не по м08, а по м11, и тогда подключение считается отдельно.
Изменено: | |