Здравствуйте, устройств основания с втрамбованным щебнем пропитанным битумом толщиной 50мм под полы. Необходимо определиться с расходом битума. На что ориентироваться: на СП 78.13330 п.11.4.4 толщиной 50мм 5*1+1,5=6,5л/м2=8,45кг/м2 или ВСН 42-91 табл.053- толщиной 50мм 0,82+1,02*5=5,92кг/м2; а по расценке например ФЕР11-01-013-03 толщиной 50мм расход стоит 12,4кг/м2; Если принимать комбинацию расценок ФЕР11-01-001-02 + ФЕР27-06-026-01, какой правильный расход будет? или я не правильно эти нормы понимаю.
стали разбираться какой проектировщиком написать расход, а он везде разный
Цитата
Лариса пишет: на СП 78.13330 п.11.4.4 толщиной 50мм 5*1+1,5=6,5л/м2=8,45кг/м2 или ВСН 42-91 табл.053- толщиной 50мм 0,82+1,02*5=5,92кг/м2; а по расценке например ФЕР11-01-013-03 толщиной 50мм расход стоит 12,4кг/м2
Лариса пишет: стали разбираться какой проектировщиком написать расход, а он везде разный
Может для начала надо указать марку вяжущего? После чего из его паспорта взять расход и внести его в проект, затем, если не устраивает расход битума и пр. из расценки, удалить материал с заменой на проектный с другим расходом. Только чего мы тут обсуждаем? Это не входит в задачи сметчика, это проектировщики должны себе репу чесать. У проектировщиков есть свой сайт dwg.ru
хорошо тем у кого проектировщик "репу чешет" и подобные вопросы не пришлось бы задавать, как раз таки проектировщик считает что на основании СП 78.13330 п.11.4.4, а экспертиза по ВСН 42-91
Лариса пишет: хорошо тем у кого проектировщик "репу чешет" и подобные вопросы не пришлось бы задавать, как раз таки проектировщик считает что на основании СП 78.13330 п.11.4.4, а экспертиза по ВСН 42-91
Тогда не понимаю Вашей "печали". Сметы не всегда есть глава фантастического романа, их вроде как на основе проекта составляют. Нет в проекте обоснования, значит берём "среднюю по больнице 36,6°С", т.е. как в расценке усреднённые показатели
мы вынуждены были согласиться с экспертизой, времени не было на выяснения, и тот и другой норматив действующий почему по СП 78.13330 расход нельзя принять, не понятно...
Лариса пишет: мы вынуждены были согласиться с экспертизой, времени не было на выяснения, и тот и другой норматив действующий почему по СП 78.13330 расход нельзя принять, не понятно...
Потому что сметы составляют не по СП, а по усреднённым сметным нормативам... Или по проекту, где нет ничего
Лариса, так у вас полы или дороги? Что за винегрет из 11 и 27 сборников??? сметчик_сметчик, вы вообще не понимаете о чем пишете((( какой расход по паспорту??? Для битума???
Хотя знаете, компетенции строителей-кубаноидов я сумел оценить на собственном опыте гы-гы
А сейчас вся наша контора дружно рыдает на проектом и сметами от соседей вашенских со славного городу Пятигорску... СевКавТВ с Гариком - это клёво, но вот почему-то на большее мозгов не хватает
сметчик_сметчик пишет: А Вы считаете, что документы на изделия не содержат расхода?
вот вы вроде спец в ПНР а я вот нет, но я в ПНР и не лезу. Зачем же вы лезете в вещи, в которых вы профан? Расход битума зависит от того, куда и зачем его льют, чем его льют, как его везут, ка греют. Невозможно написать в паспорте расход битума, это не краска, н грунтовка. На остальные оскорбления я отвечать не буду. Они характеризуют вас а не меня.
я видимо как то не правильно объясняю, у нас полы, проектировщик после замечаний написал расход принять на основании "СП..", а экспертиза расход по СП не пропустила настояла на том что бы принимали по "ВСН 42-91.." Но если мы посмотрим СП 71.13330.2017 пп 8.6.2 то проектировщик прав.
Лариса, просто ссылаться при устройстве полов на ВСН Автодора это точно неправильно. И Вы в первом сообщении другой СП написали, дорожный. Полы и дороги разные вещи всё таки. И расценки из 27 для полов не подходят!!
СП 71.13330.2017 8.6.2 Гидроизоляцию из щебня с пропиткой битумом следует проводить в соответствии с СП 78.13330 далее СП 78.13330 п.11.4.4 Расход вяжущего следует принимать равным 1,0-1,1 л/м2 на каждый сантиметр толщины слоя и дополнительно 1,5-2,0 л/м2 для покрытия.
Лариса пишет: и подобные вопросы не пришлось бы задавать, как раз таки проектировщик считает что на основании СП 78.13330 п.11.4.4, а экспертиза по ВСН 42-91
Глупый ваш проектировщик. Обратите внимание, если речь об автомобильных дорогах, СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением N 1) "Настоящий свод правил устанавливает правила производства и контроля качества работ и распространяется на вновь строящиеся, реконструируемые и капитально ремонтируемые автомобильные дороги общего пользования и ведомственные автомобильные дороги." ВСН 42-91 "Нормы расхода материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов" Разницу видите??? СП 78.13330.2012 "11.4.4 Объем щебня основной (первой) фракции размером 40-70 или 20 (25) - 40 мм следует определять с учетом коэффициента 0,9 к проектной толщине слоя основания или покрытия и увеличения этого объема в 1,25 раза на уплотнение. Объем каждой последующей фракции щебня следует принимать равным 0,9-1,1 м3 на 100 м2 основания или покрытия. Расход вяжущего следует принимать равным 1,0-1,1 лл/м2 на каждый сантиметр толщины слоя и дополнительно 1,5-2,0 л/м2 для покрытия. При использовании эмульсии ее концентрация должна быть 50-55% при применении известнякового щебня и 55-60% при применении гранитного щебня, а расход - соответственно увеличен" Кстати, в приложениях к сборнику 27 нормы расхода соответствуют нормам из ВСН 42-91. Так что, "эксперт" в данном случае прав. Также не балуйте "проектировщика". "Проектировщик" считает объемы работ и расход материалов, а не сметчик. Если вы делаете полы, и нормы должны быть на полы. Причём автомобильные дороги?. Технические требование и условия эксплуатации совершенно разные!!! Ералаш какой-то нагородили. Норма 1,24 т/100 м2
Расход вяжущего зависит от многих причин: 1. Состав 2. Холодный/горячий 3. На какое основание наносится, например, расход зависит от фракции щебня. 4. Способ нанесения 5. И т.д.
Цель видеоурока – показать пользователю, как в программе ГрандСмета добавлять позиции в смету, применять коэффициентов и осуществлять прямую замену ресурсов.
Приказ от 25.03.2020 № МКЭ-ОД/20-18 «Об утверждении коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства объектов государственного заказа в текущий уровень цен»
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 30 марта 2023 г.)
Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.