Добрый день, у меня вопрос по поводу установки фасонных элементов на газопроводе - расценки ТЕР24-02-005...(отвод) и ТЕР24-02-006...(тройник). Почему при установке отвода или тройника учтен только монтаж одной муфты с электронагревателем, а не 2 в случае отвода или 3 в случае тройника? Получается необходимо брать дополнительно как фасонные по 22 сборнику.?
Смета ПИР для газопровода проложенного методом ГНБ ...
Вопрос 3.
Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. 2015 г. Таблица 8. Закрытая прокладка футляров для газопроводов, «Закрытая прокладка футляра для газопровода способом бурения (наклонно-направленного, горизонтально-направленного, шнекового) ...
Газопровод СУГ (испытания давлением 2,0МПа) ... ГЭСНм12-01-004-04.
Согласно тех.части нормами ГЭСНм12 учтено гидровл. или пневматич. испытание.
В проекте прописано так:
"Законченный участок газопровода СУГ следует испытать на герметичность воздухом. Испытания газопроводов на герметичность произвести путем подачи в газопровод ...
Смета ПИР для газопровода проложенного методом ГНБ ... "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений" (СБЦП 81-2001-14). Необходимо рассчитать стоимость проектирования для газопровода общей протяженностью 2500 метров прокладка подземная, открытым и закрытым способом. В том числе 25 метров - прокладка методом ГНБ ...
Подводная видеосъемка Автор: Наталья. Похоже это сборник Газпрома - Сметные нормативы на обследование подводных переходов газопроводов ОАО Газпром
Саша Хитман пишет: Почему при установке отвода или тройника учтен только монтаж одной муфты с электронагревателем, а не 2 в случае отвода или 3 в случае тройника?Получается необходимо брать дополнительно как фасонные по 22 сборнику.?
Ничего не надо брать дополнительно. На самом тройнике - два нагревателя на проходе + 1 муфта с нагревателем на отводе. Если представить тройник как букву "Т" то у него нагреватели стоят сверху где кавычки, а муфта ставиться, на отвод - перпендикулярный участок.
ProSlave пишет: Ничего не надо брать дополнительно. На самом тройнике - два нагревателя на проходе + 1 муфта с нагревателем на отводе. Если представить тройник как букву "Т" то у него нагреватели стоят сверху где кавычки, а муфта ставиться, на отвод - перпендикулярный участок.
А если сами фасонные части (отводы, тройники, переходы) без закладных электронагревателей?
Саша Хитман пишет: А если сами фасонные части (отводы, тройники, переходы) без закладных электронагревателей?
Собственно это ничего не меняет. Количество свариваемых мест от этого не меняется. Если тройник без закладных нагревателей, то значит три муфты. Как было три места сварки так и осталось.
Саша Хитман пишет: Я осмечиваю проект, в проекте без электронагревателей.
В этом случае, следовательно, предусматривается сварка ПЭ труб в стык. Фитинги полиэтиленовые с закладными нагревательными элементами применяются в тех случаях, когда невозможно (из-за стеснённости или по иным причинам) использовать обычные сварочные аппараты для стыковой сварки. По комплектации в вашем случае лучше обратиться к проектировщику.
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
Обзор последовательности действий при расчёте локальных смет по сборникам ТСН города Москвы в ПК "ГРАНД-Смета"
1. Начальная настройка
00:33 Как выбрать и настроить нормативную базу?
04:18 Какие настройки надо сделать в смете для расчёта по ТСН Москв...
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.