Монтаж и настройка термометра сопротивления, монтаж и проверка шкафа

Монтаж и настройка термометра сопротивления, монтаж и проверка шкафа

Монтаж и настройка термометра сопротивления, монтаж и проверка шкафа
 
Добрый день!  При составлении сметы на монтаж и настройку шкафов нами применяется расценка сборника ФЕР 10 - м10-04-062-04. Так как шкаф в сборе включает датчики с цифровыми интрфейсами , программируемое реле и т.д., которые требуют отдельной настройки через компьютер, поэтому мы применяем расценку м10-06-068-15 настройка простых сетевых трактов. Так же включаем расценку на электрическую проверку. При экспертизе  смет все расценки на настройку и проверку исключают ссылаясь на п.1.10.1 тех части сборника: "...учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих тех условий и инструкций на монтаж, электрическую проверку, регулировку, тренировку и настройку оборудования..." Проверяющие органы считают, что расценки включают работы по монтажу, проверке, настройке и т.д. Мы считаем, что расценки включают только монтажные работы, разработанные на основе инструкций, а наладку нужно брать отдельно. Подскажите, какой вариант будет верным и как трактовать данную фразу.
Второй вопрос. На монтаж термометра сопротивления с цифровым интерфейсом RS 485 применяем расценку м11-02-022-02, в сборнике четко указано, что расценки сборника 11 учитывают только монтажные работы. Данный датчик также требует перед установкой отдельной настройки  с  подключением к компьютеру, поэтому мы включаем в смету расценку м10-02-041-03 Проверка и настройка канала ввода-вывода информации. Эту расценку нам также исключают. Подскажите, правомерны ли действия проверяющих, исключающих расценку на проверку и настройку? Как правильно учесть эти работы или пусконаладки на всю систему АСУ ТП достаточно?
 
Цитата
Виктория пишет:
Как правильно учесть эти работы или пусконаладки на всю систему АСУ ТП достаточно?
вполне.
 
Цитата
Виктория пишет:
п.1.10.1 тех части сборника: "...учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих тех условий и инструкций на монтаж, электрическую проверку, регулировку, тренировку и настройку оборудования..."
Это значит, что в расценке по монтажу учтены: электрическая проверка, регулировка, настройка монтируемого по данной расценке оборудования - "шкафа контроля".
Нельзя брать монтаж по 4 отделу "Радиосвязь, радиовещание, радиофикация и телевидение", а настройку по 6 отделу "Линии связи".
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
 
Цитата
Виктория пишет:
Подскажите, правомерны ли действия проверяющих, исключающих расценку на проверку и настройку?
Да, правомерны.
Не следует применять расценку на настройку устройства по 10 сборнику, если его монтаж взят по 11.
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
 
Цитата
Виктория пишет:
Как правильно учесть эти работы или пусконаладки на всю систему АСУ ТП достаточно?
Напишите точный и подробный перечень оборудования, для которого нужно подобрать расценки, и возможно кто-то ответит.  
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Проектно-изыскательские работы
Новый тип документа в ПК ГРАНД-Смета
Расчет продолжительности отдельных работ в графике (6)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Расчет продолжительности отдельных работ в графике
Документы сметчика
По вопросу изменения цены контрактов после повышения ставки налога на добавленную стоимость
Об определении размера возвратных сумм на этапе подготовки проектной документации для учета в сводном сметном расчете и последующих расчетах за выполненные работы
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.