Добрый день. Подскажите какие расценки применить для работ заколачивание оконных проемов в аварийном жилом доме сплошными щитами из доски и заколачивание дверных проемов в аварийном жилом доме сплошными щитами из доски
Заколачивание оконных и дверных проемов в аварийном доме
14.12.2021 14:21:53 | |
Похожие темы:Найти еще: оконных дверных
Непонятно написано про штукатурку и окраску оконных и дверных откосов
Автор: Мария Ульянова. В техчасти сб. 15 очень непонятно написано про штукатурку и окраску оконных и дверных откосов: п.1.15.17 и п. 2.15.13 говорит об учтенности штукатурки откосов оконных, а в п. 2.15.14 что внутренние нужно брать отдельно. Так как ...
Автор: Мария Ульянова. В техчасти сб. 15 очень непонятно написано про штукатурку и окраску оконных и дверных откосов: п.1.15.17 и п. 2.15.13 говорит об учтенности штукатурки откосов оконных, а в п. 2.15.14 что внутренние нужно брать отдельно. Так как ...
Смету в ТЕР Ростовской области
Автор: Ангелина Шклярова. "Тузька. пишет: установка оконных и дверных блоков и остекление оконных переплетов интересует"установка оконных и дверных блоков и остекление оконных переплетов интересует
Автор: Ангелина Шклярова. "Тузька. пишет: установка оконных и дверных блоков и остекление оконных переплетов интересует"установка оконных и дверных блоков и остекление оконных переплетов интересует
Расценка: зашить дверные и оконные проемы досками на зиму
Автор: Елена. помогите, пожалуйста, нужна расценка - зашить дверные и оконные проемы досками на зиму.
Автор: Елена. помогите, пожалуйста, нужна расценка - зашить дверные и оконные проемы досками на зиму.
Расценка для зашивки откосов оконных и дверных проёмов ГКЛ-О
Автор: Михаил. Подскажите пожалуйста, какой лучше расценкой воспользоваться для зашивки откосов оконных и дверных проёмов ГКЛ-О ?
Автор: Михаил. Подскажите пожалуйста, какой лучше расценкой воспользоваться для зашивки откосов оконных и дверных проёмов ГКЛ-О ?
Помогите составить смету
... здании с совмещенным покрытием, внутренним сечением шахт: 1000х1000 мм 3. Монтаж оконных откосов из ПВХ с утеплителем. 3,45 м2 ФЕР15-01-050-04 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: на клее 4. Устройство каркаса лестничного ...
... здании с совмещенным покрытием, внутренним сечением шахт: 1000х1000 мм 3. Монтаж оконных откосов из ПВХ с утеплителем. 3,45 м2 ФЕР15-01-050-04 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: на клее 4. Устройство каркаса лестничного ...
14.12.2021 14:30:20 Юлия, нет на это расценок. Это по уму НР наверное. Если уж вот прямо хочунимагу - то ФЕР10 что-то самое дешевое из доски.
| |
14.12.2021 14:30:32
ФЕРр52-16-1 прим. если фанерой заколачивать
| |
14.12.2021 14:31:06
ФЕР10-01-073-05. Применительно.
| |
14.12.2021 14:32:21
или ФЕР10-01-012-01 прим.
| |
15.12.2021 06:38:47
Всем большое спасибо ![]() | ||||