Здравствуйте) Применяется ли к расценке ТЕР15-02-036-01 Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен, коэффициент из тех.части: В случае, если проектом на строительство предусмотрена необходимость выполнения штукатурных работ толщиной намета, превышающей нормативные, к стоимости материальных ресурсов, а также к затратам труда и оплате труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин следует применять коэффициенты, определенные по формуле:
ProSlave пишет: да не обижайтесь... ну шучу я так.
хорошо, забыли) у нас редко такие работы, сижу разбираюсь, меня смущает в этой расценке, что штукатурка по сетке, т.е в расценке учтено устройство сетки и если у меня толщина 50 мм, то получается К=3,3 и три раза устройство сетки получится?
Ольга, ну да получается так. Таково требование Т,Ч что тут скажешь. Усреднение. Чисто теоретически если есть возможность сетку за расценку вынести или к ней не применять коэф. Это в принципе объяснимо. Хотя лично я бы ничего не делал... написано в Т.Ч так - значит так.