Прошу помочь подобрать расценки на монтаж и пусконаладку оборудования автоматического пожаротушения
С 2000 ПТ |
С 2000 АСПТ |
ШПС |
С2000-КПБ |
АКБ 4,5Ач |
АКБ 17Ач |
УДП 513 3АМ |
ИП101 |
Звуковой оповещатель |
Табло «Автоматика отключена» |
Модуль ТРВ 17М Ураган 2 |
14.12.2022 17:13:46
2) С 2000 АСПТ Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения ФЕРм11-03-001-02 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг + ФЕРм11-08-001-.. Присоединение к приборам электрических проводок 3) ШПС Шкаф пожарной сигнализации ФЕРм11-06-001-01 Щиты и пульты, масса: до 50 кг + ФЕРм11-08-001-.. Присоединение к приборам электрических проводок 4) С2000-КПБ Контрольно-пусковой блок ФЕРм11-03-001-01 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг + ФЕРм11-08-001-.. Присоединение к приборам электрических проводок 5) АКБ 4,5Ач Аккумуляторная батарея ФЕРм08-03-575-01 Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой 6) АКБ 17Ач Аккумуляторная батарея ФЕРм08-03-575-01 Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой 7) УДП 513 3АМ Устройство дистанционного пуска адресное ФЕРм10-08-002-01 Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении 8) ИП101 Извещатель пожарный тепловой максимальный ФЕРм10-08-002-01 Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении 9) Звуковой оповещатель ФЕРм08-01-081-01 Аппарат (звуковой сигнал) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 10) Табло «Автоматика отключена» ФЕРм08-03-593-10 Световые настенные указатели 11) Модуль ТРВ 17М Ураган 2 Модуль установок пожаротушения тонкораспыленной водой автоматический ФЕРм12-08-005-06 Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, номинальный диаметр: до 50 мм 12) Пусконаладка ФЕРп02-01-001-.. Автоматизированная система управления I категории технической сложности
Это моё личное мнение, оценочное суждение. | |||||
14.12.2022 17:34:34 Сергей Александрович, зачем предлагаете то, в чем не разбираетесь? По М10 монтируется вся пожарка практически
| |
14.12.2022 17:36:04 Любовь, найдите в гугле "применение расценок на оборудование Болид" от нашего Гуру abk63. Там все найдете, что интересует
| |
14.12.2022 18:58:06 1.10.115. В ФЕРм сборника 10 отдела 8 раздела 1 не учтены: затраты на изготовление и монтаж конструкций, не входящих в комплект приемно-контрольных приборов; затраты на защиту блокировочного провода от механических повреждений фанерой, оргалитом и другими материалами, а также окраску заблокированной поверхности; затраты на эксплуатацию подъемных механизмов или устройство лесов при осуществлении работ на высоте 5 м и более; расход извещателей (датчиков) определяется проектом; затраты на монтаж диодов, резисторов, устанавливаемых дополнительно (определяется проектом); затраты на монтаж оборудования (кроме датчиков) систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции (пульт контроля и управления) или АРМ (автоматизированное рабочее место) с использованием персонального компьютера, определяемые по ФЕРм сборника 11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники», а также затраты на испытания указанных систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции или АРМ в целом, определяемые по ФЕРп сборника 2 – по расценкам для систем I категорий технической сложности (табл. 02-01-001). | |
14.12.2022 18:58:27
Это для Игоря)))
| |
15.12.2022 05:09:01
но с этим тоже согласен
| |||||||
15.12.2022 07:58:59
Спасибо за ответы!
| |
15.12.2022 10:05:34
| |||
15.12.2022 14:08:34
Это моё личное мнение, оценочное суждение. | ||||