Отбивка штукатурки ФЕР 46-02-009-02 полностью?

Отбивка штукатурки ФЕР 46-02-009-02 полностью?

Отбивка штукатурки ФЕР 46-02-009-02 полностью?
 
Здравствуйте, помогите разобраться, делаем ремонт, в смете имеем расценку ФЕР 46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных . Отбили только то, что отваливалось , на крепкие места сделали насечки и прошли бетонконтактом . Заказчик настаивает, что расценкой предусмотрена полная отбивка, не зависимо отваливается или крепкая. В сети нахожу разные составы работ по данной расценке, где то пишут  :1. Простукивание . 2 Отбивка   - в этом случае я понимаю, что отбиваем не все . Где то написано просто :1. Отбивка штукатурки.  Какой вариант правильный?  
 
Цитата
Юлия пишет:
в смете имеем расценку ФЕР 46-02-009-02 Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных . Отбили только то, что отваливалось , на крепкие места сделали насечки и прошли бетонконтактом
Халтурите?)))... В нормативной базе для Госстроя образца 1984 года (то есть исходники для нынешних нормативных баз) никаких простукиваний и отбивка отвалившейся штукатурки нет. Там просто указано "отбивка штукатурки".  Что и должно делаться. Но вот дальше "творчество", видимо  пошло не в том направлении. А "отбивка" "отвалившейся штукатурки" - высший пилотаж. Вопрос. А на кой её отбивать, если она "отвалившаяся". Из разряда "очумелые ручки". Одни хрень  какую-то "пишут", другие "утверждают". Ну а третьи, "бодаются". Заказчик прав...
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 
Отваливается она не сама по себе , а от действий электроинструмента. Спасибо за ответ. Можно в догонку еще вопрос . Далее у нас заложена простая штукатурка по ФЕР15-02-015-01 с добавлением в материалы фасадной армирующей сетки на всю площадь. По составу работ вижу "Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий" 2,64м2 на 100м2 . На всю площадь мы же не должны наносить сетку?  
Изменено: Юлия - 13.07.2022 21:40:50
 
Цитата
Юлия пишет:
Далее у нас заложена простая штукатурка по ФЕР15-02-015-01 с добавлением в материалы фасадной армирующей сетки на всю площадь.
Если у вас заложена штукатурка  по сетке на всю площадь, то нужно выбрать иную расценку. ФЕР15-02-036-01 "Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен"
Состав работ:
Натягивание проволочной сетки.
Покрытие сетки цементным молоком.
Обмазка сетки раствором с очесами.
Оштукатуривание и отделка поверхностей.
Обмазка плинтусов и наличников.
по указанной вами  ФЕР15-02-015-01состав работ отличается:
Подготовка поверхности с частичной прибивкой драни (по одранкованным щитам).
Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий.
Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой.
Оштукатуривание откосов ниш отопления.
Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.
Отличие заметно ведь.
Разница простой от улучшенной в следующем:
Более жёсткое требование к "допуску" на плоскостность оштукатуренной поверхности (то есть меньше зазор между поверхностью стены и 2х метровой линейкой (см. таблицу допусков в своде правил на отделочные работы), а также в толщине намёта (п. 1.15.5 сборника 15):
Нормативная толщина намёта принимается:
12 мм - при простой штукатурке;
15 мм - при улучшенной штукатурке;
20 мм - при высококачественной штукатурке.
Поэтому, штукатурка простая по сетке в сборнике 15  не предусмотрена.
Все расценки "средневзвешенные" и рассчитаны  на основе статистических данных.
Составы работ (где они указаны в сборниках) нужно понимать в "буквальном" смысле, ничего не добавляя "от себя" и не "фантазируя". Казусы, конечно,  бывают  изредка, как в случае с отбивкой штукатурки.
Вот и решайте что выбрать.
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 
Спасибо за развернутый ответ. У нас заказчиком уже выбрана расценка ФЕР15-02-015-01 + в материалах добавили фасадную армирующую сетку. Смета прошла экспертизу. Заказчик пишет акты о нарушении, что сетка не наносилась, мы пишем ответ, что расценкой не предусмотрена , в составе работ нет . Не помогает - раз заложили они сетку на всю площадь, пожалуйста крепите ее.  
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Создание проекта в ПП PlanWIZARD
Описание создания проекта в программе для календарного и сетевого планирования строительных работ Plan WIZARD
Применение в смете связанных расценок (3.5)
В видеоуроке показывается применение в смете связанных расценок, а также использование идентификаторов и переменных в программе ГрандСмета.
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 07.05.2021 г.)
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Локальный сметный расчет на монтаж системы бесперебойного питания
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.