Помогите!!! Можно ли в смету на монтаж включать расценки по наладке?

Страницы: 1
RSS
Помогите!!! Можно ли в смету на монтаж включать расценки по наладке?
 
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, можно ли в смету на монтажные работы включать расценки по наладке(задание IP адреса, проверка камер видеонаблюдения перед монтажом), заказчик не пропускает.
 
можно, только сделайте два раздела монтаж и наладка, а чем заказчик мотивирует отказ
 
говорит что эти работы не нужны
 
а можно ли мотивировать это что они не относятся к ПНР, а являются непосредственно необходимыми работами при монтаже.
 
если в вашем договоре есть пункт "Гарантийный срок выполненных работ устанавливается продолжительностью ............с момента подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ" который предусматривает завершенный цикл выполненных работ, а монтаж без пуско-наладки не завершен, то без пуско-наладки по данному пункту вы не несете ответственности и пусть дают официальный отказ от пуско-наладки
 
Читайте МДС81-35-2004 п.4.102. 4.103.
 
А какие именно расценки Вы применяете для наладки? Может имеет смысл, раз заказчик такой упертый, пользоваться расценками (применительно) из 10-го монтажного сборника)10-2-052-хх, 10-6-068-хх
 
Согласно п.2.13 МДС81-37.2004 «указаний по применению расценок на монтаж оборудования» в единичных расценках учтены затраты на выполнение комплекса работ по монтажу оборудования, включая приемку оборудования в монтаж, проверку качества монтажа, включая индивидуальные испытания «вхолостую» и при необходимости «под нагрузкой». Расценки из ФЕРп на этапе выполнения проектной документации мы не включаем в сметы на монтаж оборудования.
Если бы не строители пирамид, кто бы знал имена фараонов...
 
Цитата
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, можно ли в смету на монтажные работы включать расценки по наладке(задание IP адреса, проверка камер видеонаблюдения перед монтажом), заказчик не пропускает.
В данном случае ключевым является ПЕРЕД МОНТАЖОМ.
Никаких доп.оплат за .... ПЕРЕД! Вы обязаны поставить исправное оборудование. А проверять его до монтажа вы можете сколько угодно за ваши средства.
 
ну мы же должны задать различные настройки перед тем как его смонтировать, что бы после мнтажа всей системы у оператора было понятие , где что находится, а иначе получится , что вся система с одним IP адресом и что за оборудование непонятно.
 
Цитата
Согласно п.2.13 МДС81-37.2004 «указаний по применению расценок на монтаж оборудования» в единичных расценках учтены затраты на выполнение комплекса работ по монтажу оборудования......
и далее по тексту МДС
Здесь всё сказано.
 
Понятно, а жаль))))
 
Нам может что-то не нравится в нормативах. Но мы должны их исполнять :(
 
К сожалению Вы правы на 100%, это несовершенство СНБ(уже раздражает :angry: )
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 2)


Запуск программного комплекса (6)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Запуск программного комплекса
Стандартные варианты обновления (5)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Стандартные варианты обновления нормативных баз в составе ПК ГРАНД-Смета
Инженерные изыскания А. Инженерные изыскания.  1.2. Инженерно-геологические изыскания Вестник ценообразования и сметного нормирования №1(178) 2016 Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?