Добрый день, уважаемые коллеги! Есть ли кто-нибудь,кто сталкивался со сборником 12 НЦС 81-02-12 Наружные электрические сети? Расценки на прокладку кабеля идут с км, в этой связи вопрос - имеется в виду километр кабеля или километр траншеи? Т.к. у меня есть траншея, где кабель прокладывается в 2 нитки..Длина кабеля 9600 м, прокладка в траншее параллельная. Беру расценку "подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами", поэтому не могу понять, брать ли в в показателе 4,8 км (длину траншеи), либо 9,6 км (длину кабеля). Больше склоняюсь к 1 варианту, но хотелось бы послушать ваше мнение
Укрупненные нормативы цен сборник 12 Наружные электрические сети
25.05.2023 18:05:34 | |
25.05.2023 19:38:05 Ольга Павлова, сравните две таблицы: Вашу (с прокладкой двух кабелей в траншее) и для аналогичного Вашему по сечению и напряжению кабеля, но с прокладкой одного кабеля в траншее. Ответ станет очевидным.
| |
26.05.2023 03:44:02
Например ,расценка12-01-003-08(один кабель) - цена 2 842,36 тыс./км Расценка12-01-008-08 (два кабеля) 5 577,98 тыс./км То есть получаем разницу в 2 раза, а значит расцениваем именно длину траншеи. Если по длине кабеля брать, то разница в 4 раза получится. Аналогично и СИП, расценка с 1 км трассы..я думаю это логично, но почему бы не написать в единицах измерения "1 км траншеи" или "1 км трассы" | ||||