Демонтаж щебня на кровле - какую подобрать расценку

Демонтаж щебня на кровле - какую подобрать расценку

Демонтаж щебня на кровле - какую подобрать расценку
 
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, подобрать расценку на демонтаж щебня с кровли. Заранее спасибо!
Похожие темы:Найти еще: демонтаж кровле
Ресценки для ремонта кровли
Автор: катя. Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста. У меня такие виды работ и я не знаю какие мне взять расценки. 1. Демонтаж рубероида на поверхности кровли.( я взяла Е58-13-1 с понежающим коэфф.) 2. Разогрев бутума пропаном 3. Заделка трещин бутумом на кровле. 4. Гидроизоляция 6 слоев поверхности ...
Разборка скатной кровли из профлиста и монтаж скатной кровли из профлиста
... соответственно монтаж  скатной кровли из профлиста (производится замена самого профлиста ). По монтажу склоняюсь к расценке 9  сборника 9-4-2-1, и демонтаж по той же расценке с  понижающим коэффициентом . И  по  какой расценке можно взять монтаж конька кровли из листовой стали с уплотнителем  коньковым Н75 30х0,75
Расценка на демонтаж фальцевой кровли
Автор: Валентина Бозоглан. Демонтируем фальцевую кровлю На монтаж я расценку нашла 12-01-007-08, на демонтаж что можно применить
Демонтаж бетонного свеса и парапета кровли
Автор: Ольга. Подскажите пожалуйста расценку на Демонтаж бетонного свеса и парапета кровли. ОЧЕНЬ срочно надо! ))) спасибо!
Как расценить демонтаж свисающего с кровли кабеля под напряжением в МКД
Автор: Михаил. Здравствуйте уважаемые сметчики. Подскажите пожалуйста, как расценить: 1) Демонтаж свисающего с кровли кабеля под напряжением в МКД? и 2) Демонтаж кабеля под напряжением с фасада МКД?
 
Мне кажется у вас не сильно много вариантов:
Попробуйте ФЕР27-03-008-02 Разборка покрытий и оснований: щебеночных
или ФЕР 12-01-014 (3-5) с коэф на демонтаж. Выбирается по массе ближе к вашему щебню

Или это у вас просто мусор на крыше от стройки или вы крышу разбираете? Откуда щебень, какова его функция была?
 
Цитата
Екатерина пишет:
или ФЕР 12-01-014 (3-5) с коэф на демонтаж. Выбирается по массе ближе к вашему щебню
может и коэффициент подскажете, к этой чуши? )))
Цитата
Анна пишет:
демонтаж щебня с кровли.
что-за щебень на кровле и вот прямо щебень М1000 фр.20-40 или не щебень все таки?  
 
Цитата
ProSlave пишет:
может и коэффициент подскажете, к этой чуши? )))
Было такое письмо,

Вопрос: При выполнении работ по контракту по разборке конструкций кровли подрядчиком были обнаружены несколько слоев по составу:
- армированная цементно-песчаная стяжка толщиной до 40 мм;
- слой утеплителя из керамзитового гравия толщиной 30 мм-50мм;
- второй слой стяжки состоящий из цементно-песчаного раствора толщиной до 40 мм;
- под вторым слоем стяжки уложен утеплитель в виде керамзитового гравия толщиной до 120 мм по плитам покрытия.
В техническом задании были перечислены работы по разборке кровли следующей конструкции:
- разборка цементной стяжки;
- разборка покрытий из керамзита.
Подрядчиком предъявлено к разборке 2 отдельных слоя стяжки. Заказчик утверждает, что расценкой ФЕР-2001 (издание 2009 года с изменениями 2010 г.) 57 2-4 предусмотрена усредненная толщина стяжки на все слои.
Просим дать разъяснения по правильности применения расценки 57-2-4 к каждому в отдельности слою стяжки.
Ответ:
Для определения сметной стоимости работ по разборке конструкций кровель рекомендуется применение расценки 12-01-014-02 «Утепление покрытий керамзитом», расценок 12-01-017-(01-02) «Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек» части 12 «Кровли» ГЭСН (ФЕР) -2001 государственных сметных нормативов, утвержденных приказом Минрегиона России от 17.11.2008 № 253. При этом в соответствии с Указаниями по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001) МДС 81-38.2004 стоимость материальных ресурсов из расценок исключается, а к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств применяется понижающий коэффициент 0,8.

Извлечение из письма от 12.10.2011 №27832-ДШ/08
 
Ольга, вы уж извините, но это чья-то больная фантазия. Предположу что Горячкина, так что этим письмом можно просто подтереться, его юр.сила не больше, чем советы на этом форуме. Почему именно К=0,8 ? Это вроде не деревянные конструкции и уж тем более не сборные ж/б... с точно таким же успехом можно применить и 0,5 или 0,67 или любой другой, какой в голову советчика придет. )))
 
Цитата
ProSlave пишет:
Предположу что Горячкина,
Министерство регионального развития Российской Федерации (упразднен), часть функций передали в Минстрой России
Изменено: Ольга - 18.03.2023 07:35:51
 
Инженер сказал, что там щебень фракции 5-10
 
Анна, Вам нужно применить ФЕРр54-18-1 + скорее всего ФЕРр69-15-1 и все. Больше ничего придумывать не нужно.
 
Цитата
ProSlave пишет:
Анна, Вам нужно применить ФЕРр54-18-1 + скорее всего ФЕРр69-15-1 и все. Больше ничего придумывать не нужно.
Большое спасибо!
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Применение в смете связанных расценок (3.5)
В видеоуроке показывается применение в смете связанных расценок, а также использование идентификаторов и переменных в программе ГрандСмета.
Справочники (13)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Справочники
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 13.10.2020 г.)
ГСН 81-05-01-2001. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений.
О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.