Уважаемые сметчики, подскажите может у кого есть смета на комплексное опробование электротехнического оборудование, а именно КТП-НУ-2000 кВА, Электроколонка 3200 А и Шкаф переключения 3200 А. правильно ли я понимаю что работы нужно брать ФЕРп 01 Электротехнические устройства?
Комплексное опробование электротехнических устройств
06.06.2023 15:51:40 | |
06.06.2023 16:39:46
| |||
07.06.2023 15:31:21 | |
07.06.2023 16:16:24
Пришлите принципиальную схему
| |
07.06.2023 17:30:21 | |
07.06.2023 19:17:35
ФЕРп01-03-002-08-3шт. (автоматы 4000, 3200А-2шт, без учета резервных). Пишу наиболее вероятную расценку, если скажете марку автомата, то уточню расценку. ФЕРп01-03-002-04-1шт. (автомат 40А) ФЕРп01-11-011-01 -1-12шт. ФЕРп01-11-028-01 -1шт. Это основное. На рубильник, переключатель, трансформатор тока ПНР не нужно. Вы писали про комплексное опробование, примените к=0,15 ко всем расценкам (ОП, таб.1) Если нужно накрутить, добавьте: ФЕРп01-12-021-01-2шт. ФЕРп01-11-024-01-3шт. Изменено: | |||
08.06.2023 04:55:30
Елен спасибо большое, поищу схему на 10 кв. Вот такой перечень работ дали , в электрике опвта почти нет
| |
08.06.2023 05:03:53
Перечень работ
| |
08.06.2023 05:33:44
1.8.17. Измерительные трансформаторы тока 1. Измерение сопротивления изоляции. Измерение сопротивления основной изоляции трансформаторов тока, изоляции измерительного конденсатора и вывода последней обкладки бумажно-масляной изоляции конденсаторного типа производится мегаомметром на 2500 В. Измерение сопротивления вторичных обмоток и промежуточных обмоток каскадных трансформаторов тока относительно цоколя производится мегаомметром на 1000 В. Измеренные значения сопротивления изоляции должны быть не менее приведенных в табл. У каскадных трансформаторов тока сопротивление изоляции измеряется для трансформатора тока в целом. При неудовлетворительных результатах таких измерений сопротивление изоляции дополнительно измеряется по ступеням. 2. Измерение tg δ изоляции. Измерения tg δ трансформаторов тока с основной бумажно-масляной изоляцией производятся при напряжении 10 кВ. Измеренные значения, приведенные к температуре 20 ºС, должны быть не более указанных в табл. У каскадных трансформаторов тока tg δ основной изоляции измеряется для трансформатора тока в целом. При неудовлетворительных результатах таких измерений tg δ основной изоляции дополнительно производится измерение по ступеням. 3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц. 3.1. Испытание повышенным напряжением основной изоляции. Значения испытательного напряжения основной изоляции приведены в табл. Допускается проведение испытаний трансформаторов тока совместно с ошиновкой. Трансформаторы тока напряжением более 35 кВ не подвергаются испытаниям повышенным напряжением. 3.2. Испытание повышенным напряжением изоляции вторичных обмоток. Значение испытательного напряжения для изоляции вторичных обмоток вместе с присоединенными к ним цепями принимается равным 1 кВ. Продолжительность приложения испытательного напряжения - 1 мин. 4. Снятие характеристик намагничивания. Характеристика снимается повышением напряжения на одной из вторичных обмоток до начала насыщения, но не выше 1800 В. При наличии у обмоток ответвлений характеристика снимается на рабочем ответвлении. Снятая характеристика сопоставляется с типовой характеристикой намагничивания или с характеристиками намагничивания исправных трансформаторов тока, однотипных с проверяемыми. Отличия от значений, измеренных на заводе-изготовителе, или от измеренных на исправном трансформаторе тока, однотипном с проверяемым, не должны превышать 10%. Допускается снятие только трех контрольных точек. 5. Измерение коэффициента трансформации. Отклонение измеренного коэффициента от указанного в паспорте или от измеренного на исправном трансформаторе тока, однотипном с проверяемым, не должно превышать 2%. 1.8.24. Разъединители, отделители и короткозамыкатели 1. Измерение сопротивления изоляции: а) поводков и тяг, выполненных из органических материалов. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Сопротивление изоляции должно быть не ниже значений, приведенных в б) многоэлементных изоляторов. Производится в соответствии с в) вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. Производится в соответствии с 2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты: а) изоляции разъединителей, отделителей и короткозамыкателей. Производится в соответствии с табл. б) изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. Производится в соответствии с 3. Измерение сопротивления постоянному току: а) измерение должно выполняться между точками "контактный вывод - контактный вывод". Результаты измерений сопротивлений должны соответствовать заводским нормам, а при их отсутствии - данным табл. б) обмоток электромагнитов управления. Значения сопротивления обмоток должны соответствовать данным заводов-изготовителей. 4. Измерение вытягивающихся усилий подвижных контактов из неподвижных. Производится у разъединителей и отделителей 35 кВ. Измерение значения вытягивающих усилий при обезжиренном состоянии контактных поверхностей должны соответствовать данным завода-изготовителя. 5. Проверка работы разъединителя, отделителя и короткозамыкателя. Аппараты с ручным управлением должны быть проверены выполнением 5 операций включения и 5 операций отключения. Аппараты с дистанционным управлением должны быть также проверены выполнением 5 операций включения и такого же числа операций отключения при номинальном напряжении на выводах электромагнитов и электродвигателей управления. 6. Определение временных характеристик. Производится у короткозамыкателей при включении и у отделителей при отключении. Измеренные значения должны соответствовать данным завода-изготовителя. 7. Проверка работы механической блокировки. Блокировка не должна позволять оперирование главными ножами при включенных заземляющих ножах, и наоборот. | |||
08.06.2023 08:59:20
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности. По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок. | |||
08.06.2023 09:13:50
Алексей, посмотрите прикрепленные документы. Полный комплекс ПНР не требуется.
| |
08.06.2023 09:18:18
Для 10кВ: 01-03-008-01-1шт. 01-03-008-05-1шт. 01-03-005-01-1шт. (к=0,85 -при одном заземляющем ноже) К расценкам к=0,15 (комплексное опробование). Испытаний не будет. Объемы для 0,4кВ пересчитайте согласно перечня Изменено: | |
08.06.2023 09:29:25
но зак будет только рад, когда его главный энергетик заставит забесплатно выполнить весь комплекс испытаний, предусмотренный этими документами... насмотрелся я уже таких случаев. По приложенным документам даже протоколы писать не надо, но поставщик энергии потребует их, чтобы потом не искать у себя причины по снижению качества энергии... У меня просто старший сын как раз работает на этом уровне напряжения... и я знаю его требования к ПНР... | ||||