Уважаемые сметчики, подскажите может у кого есть смета на комплексное опробование электротехнического оборудование, а именно КТП-НУ-2000 кВА, Электроколонка 3200 А и Шкаф переключения 3200 А. правильно ли я понимаю что работы нужно брать ФЕРп 01 Электротехнические устройства?
 
Цитата
Наталья С пишет:
правильно ли я понимаю что работы нужно брать ФЕРп 01 Электротехнические устройства?
правильно
 
Алексей может подскажите, получается идут комплексное опробование оборудование. по высокой стороне включается выключатель ваккумный 10 кв и проверка напряжения на выключателе нагрузки расценку применила ФЕРп01-03-008-01 (Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ). Включить   разъединитель РВЗ-10 кв и проверить наличие напряжения ФЕРп01-03-005-01 (Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ)
 
Цитата
Наталья С пишет:
ФЕРп01-03-008-01 (Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ).
для
Цитата
Наталья С пишет:
выключатель ваккумный 10 кв
не подходит. при этом у вас еще дополнительно куча расценок должна быть...
 
Пришлите принципиальную схему
 
 
Цитата
Наталья С пишет:
по высокой стороне включается выключатель ваккумный 10 кв и проверка напряжения на выключателе нагрузки
Вы писали про вакуумный выключатель и ВН, а прислали схему 0,4кВ. По ней так:
ФЕРп01-03-002-08-3шт. (автоматы 4000, 3200А-2шт, без учета резервных). Пишу наиболее вероятную расценку, если скажете марку автомата, то уточню расценку.
ФЕРп01-03-002-04-1шт. (автомат 40А)
ФЕРп01-11-011-01 -1-12шт.
ФЕРп01-11-028-01 -1шт.
Это основное. На рубильник, переключатель, трансформатор тока ПНР не нужно.
Вы писали про комплексное опробование, примените к=0,15 ко всем расценкам (ОП, таб.1)
Если нужно накрутить, добавьте:
ФЕРп01-12-021-01-2шт.
ФЕРп01-11-024-01-3шт.
Изменено: Елена Барсукова - 08.06.2023 08:19:04
 
Елен спасибо большое, поищу схему на 10   кв. Вот такой перечень работ дали , в электрике опвта почти нет
 
Перечень работ
 
Цитата
Елена Барсукова пишет:
Это основное. На рубильник, переключатель, трансформатор тока ПНР не нужно.

1.8.17. Измерительные трансформаторы тока  


  1. Измерение сопротивления  изоляции.
Измерение сопротивления основной изоляции трансформаторов  тока, изоляции измерительного конденсатора и вывода последней обкладки  бумажно-масляной изоляции конденсаторного типа производится мегаомметром на 2500  В.
Измерение сопротивления вторичных обмоток и промежуточных  обмоток каскадных трансформаторов тока относительно цоколя производится  мегаомметром на 1000 В.
Измеренные значения сопротивления изоляции должны быть не  менее приведенных в табл. 1.8.13.
У каскадных трансформаторов тока сопротивление изоляции  измеряется для трансформатора тока в целом. При неудовлетворительных результатах  таких измерений сопротивление изоляции дополнительно измеряется по  ступеням.

 2. Измерение tg δ изоляции.
Измерения tg δ трансформаторов тока с основной  бумажно-масляной изоляцией производятся при напряжении 10 кВ.
Измеренные значения, приведенные к температуре 20 ºС,  должны быть не более указанных в табл. 1.8.14.
У каскадных трансформаторов тока tg δ основной изоляции  измеряется для трансформатора тока в целом. При неудовлетворительных результатах  таких измерений tg δ основной изоляции дополнительно производится измерение по  ступеням.

 3. Испытание повышенным  напряжением промышленной частоты 50 Гц.
  3.1. Испытание повышенным  напряжением основной изоляции.
Значения испытательного напряжения основной изоляции  приведены в табл. 1.8.16. Длительность  испытания трансформаторов тока - 1 мин.
Допускается проведение испытаний трансформаторов тока  совместно с ошиновкой. Трансформаторы тока напряжением более 35 кВ не  подвергаются испытаниям повышенным напряжением.

 3.2. Испытание повышенным  напряжением изоляции вторичных обмоток.
Значение испытательного напряжения для изоляции вторичных  обмоток вместе с присоединенными к ним цепями принимается равным 1 кВ.
Продолжительность приложения испытательного напряжения - 1  мин.



 4. Снятие характеристик  намагничивания.
Характеристика снимается повышением напряжения на одной из  вторичных обмоток до начала насыщения, но не выше 1800 В.
При наличии у обмоток ответвлений характеристика снимается  на рабочем ответвлении.
Снятая характеристика сопоставляется с типовой  характеристикой намагничивания или с характеристиками намагничивания исправных  трансформаторов тока, однотипных с проверяемыми.
Отличия от значений, измеренных на заводе-изготовителе, или  от измеренных на исправном трансформаторе тока, однотипном с проверяемым, не  должны превышать 10%.
Допускается снятие только трех контрольных  точек.

 5. Измерение коэффициента  трансформации.
Отклонение измеренного коэффициента от указанного в  паспорте или от измеренного на исправном трансформаторе тока, однотипном с  проверяемым, не должно превышать 2%.

1.8.24. Разъединители, отделители и короткозамыкатели    

   1. Измерение сопротивления  изоляции:
 а) поводков и тяг, выполненных из  органических материалов. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ.  Сопротивление изоляции должно быть не ниже значений, приведенных в 1.8.19, п.1а;
б) многоэлементных изоляторов.  Производится в соответствии с 1.8.35;
в) вторичных цепей и обмоток  электромагнитов управления. Производится в соответствии с 1.8.37.


 2. Испытание повышенным  напряжением промышленной частоты:
 а) изоляции разъединителей,  отделителей и короткозамыкателей. Производится в соответствии с табл. 1.8.16;
б) изоляции вторичных цепей и  обмоток электромагнитов управления. Производится в соответствии с 1.8.37.


 3. Измерение сопротивления  постоянному току:
 а) измерение должно выполняться  между точками "контактный вывод - контактный вывод". Результаты измерений  сопротивлений должны соответствовать заводским нормам, а при их отсутствии -  данным табл. 1.8.21;
б) обмоток электромагнитов  управления. Значения сопротивления обмоток должны соответствовать данным  заводов-изготовителей.


 4. Измерение вытягивающихся  усилий подвижных контактов из неподвижных.
Производится у разъединителей и отделителей 35 кВ.  Измерение значения вытягивающих усилий при обезжиренном состоянии контактных  поверхностей должны соответствовать данным завода-изготовителя.

 5. Проверка работы разъединителя,  отделителя и короткозамыкателя.
Аппараты с ручным управлением должны быть проверены  выполнением 5 операций включения и 5 операций отключения.
Аппараты с дистанционным управлением должны быть также  проверены выполнением 5 операций включения и такого же числа операций отключения  при номинальном напряжении на выводах электромагнитов и электродвигателей  управления.

 6. Определение временных  характеристик.
Производится у короткозамыкателей при включении и у  отделителей при отключении. Измеренные значения должны соответствовать данным  завода-изготовителя.

 7. Проверка работы механической  блокировки.
Блокировка не должна позволять оперирование главными ножами  при включенных заземляющих ножах, и наоборот.
 
Теоретически все правильно. А практически...Для этого оборудования испытания и измерения уже проведены на заводе, в паспорте имеется информация о приемке и гарантии. Возможно, на месте проверят сопротивление изоляции, и то не факт, а ТТ и вовсе повезут в ЦСМ, если с ним что-то случится.
 
Цитата
Елена Барсукова пишет:
Для этого оборудования испытания и измерения уже проведены на заводе В РАМКАХ ПРИЕМ-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ СОГЛАСНО ГОСТ, в паспорте имеется информация о приемке и гарантии.
а я привел требования ПУЭ, они такие же как и ПТЭЭП
1.1.1. Правила устройства  электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые  электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том  числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в  разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными  документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких  электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы  аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах.
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для  действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или  если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
По отношению к реконструируемым электроустановкам  требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть  электроустановок.
 
Алексей, посмотрите прикрепленные документы. Полный комплекс ПНР не требуется.  
 
Для 10кВ:
01-03-008-01-1шт.
01-03-008-05-1шт.
01-03-005-01-1шт. (к=0,85 -при одном заземляющем ноже)
К расценкам к=0,15 (комплексное опробование). Испытаний не будет.
Объемы для 0,4кВ пересчитайте согласно перечня
Изменено: Елена Барсукова - 08.06.2023 09:30:28
 
Цитата
Елена Барсукова пишет:
Алексей, посмотрите прикрепленные документы. Полный комплекс ПНР не требуется.  
их дилетант-проектировщик писал, который ПУЭ и ПТЭЭП не читал...
но зак будет только рад, когда его главный энергетик заставит забесплатно выполнить весь комплекс испытаний, предусмотренный этими документами...

насмотрелся я уже таких случаев.
По приложенным документам даже протоколы писать не надо, но поставщик энергии потребует их, чтобы потом не искать у себя причины по снижению качества энергии...
У меня просто старший сын как раз работает на этом уровне напряжения... и я знаю его требования к ПНР...
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 2)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 19.1. Импорт данных из Word и Excel
Часть 1. Вставка позиций сметы из Word и Excel   00:27 Исходная ситуация   02:40 Как скопировать список работ?   08:23 Копируем всю смету с разделами   16:30 Копируем список работ из сложной формы
Индексы пересчета в текущие цены (5.4)
Видеоурок научит пользователя программы ГрандСмета совершать укрупненную привязку и созданию сборника индексов.
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 15 сентября 2023 г.)
Об определении размера платы за проведение госэкспертизы
Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (Утверждена приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.