Монтаж рамы под установку теплообменника

Монтаж рамы под установку теплообменника

Монтаж рамы под установку теплообменника
 
Добрый день!
Какую расценку применить для монтажа рамы под установку теплообменника весом 80 кг.?
Я выбрала расценку ФЕР09-03-043-01 "Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование", а эксперт говорит заменить на ФЕР 09-03-037-01 "Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м".
Я думаю, возможно есть другие варианты, но данная конструкция никак не РАМА КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ ДО 24 м. Чертеж конструкции прилагаю.
Похожие темы:Найти еще: монтаж теплообменника
Пластинчатый теплообменник
Автор: Ольга. Вы хотите на монтаж теплообменника взять расценку для монтажа калорифера, правильно я поняла? Если так, то, думаю не стоит. По принципу действия это разные приборы....
Смета на замену теплообменника
... производить в здании администрации. Поскольку подобного рода смету составляла впервые, у меня возник вопрос задвоила ли я работы, взяв демонтаж и монтаж водоподогревателя (теплообменника) в монтажных и сантехнических работах
Что применить из ТСН - пластинчатый теплообменник и охладитель
... подобрать расценку в ТСН. Раньше я монтировала подогреватель (пластинчатый теплообменник) и охладитель проб воды в ФЕР по расценке  м06-05-001-04, а в ... ... что можно применить из ТСН?? я сейчас конечно склоняюсь к 37 сборнику монтажу общего оборудования
Расценки на монтаж воздушно-тепловых завес
Автор: Любовь. Ваша завеса, состоит из теплообменник; калорифер; клапан воздухораспределительный; воздушный ... ... осевой. Что указывает на то, что это вентиляторная установка. И к ее монтажу как раз таки должна применяться расценка 20-04-001. Что такое радиатор,...
 
Цитата
Татьяна пишет:
РАМА КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ ДО 24 м.
- понабирают от ларьков, а потом ты мучайся.

Что то из этой таблицы 09-03-039. У Вас очень странная таблица расхода стали - тут и пластина и двутавр, а у Вас только арматура - должна быть ещё одна на эти конструкции. Возьмите 072.07.04-0007 - это уже готовая конструкция.
Изменено: Максим - 26.02.2024 09:53:04
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Насчет ФЕР09-03-043-01 эксперт прав, а применить лучше ФЕР09-06-001-03, и наименование соответствует, и будет дороже чем ФЕР 09-03-037-01 или ФЕР 09-03-039-01.
 
Цитата
Максим пишет:
У Вас очень странная таблица расхода стали - тут и пластина и двутавр, а у Вас только арматура
Это таблица расхода стали на арматуру для фундамента. На сталь для рамы отдельная спецификация. Я просто обрезала ту часть.
 
Цитата
Георгий пишет:
применить лучше ФЕР09-06-001-03, и наименование соответствует, и будет дороже чем ФЕР 09-03-037-01 или ФЕР 09-03-039-01.
Спасибо. Действительно, этот вариант, похоже, лучший)
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Лимитированные затраты (5.7)
Видеоурок показывает пользователю, как работать с таблицей лимитированных затрат в программе ГрандСмета.
Накладные расходы и сметная прибыль (4.1)
Видеоурок демонстрирует, как осуществлять привязку накладных расходов и сметной прибыли к виду работ, способы изменения и использование укрупненных норм в программе ГрандСмета.
Документы сметчика
О выборе расценок и применительном использовании норм и расценок ФСНБ-2001.
О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (ред. от 10.12.2014)
Справочник базовых цен  на обмерные работы и обследования  зданий и сооружений 2016г.
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.