Добрый день, уважаемые коллеги! Прошу помощи в подборе расценок для осмечивания пусконаладочных работ системы вентиляции. ПНР делать не умею от слова совсем, но деньги заложить требуют (не экспертиза, собственные средства заказчика).

1. Система приточной вентиляции

- Кондиционер ВЕРОСА-500-193-03-00-У3 В - ФЕРп03-01-004-01 «Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1»

-Комплект автоматики, состоящий из:

Преобразователя частоты VF-51 5,5кВт арт. ABA00009

Шкафа Системы Автоматического Управления.

В шкаф входят: Дифференциальный датчик давления ЭЛЕМЕР-АИР-30М Ехd/-/CD1/ 1,6 кПа, Термопреобразователь сопротивления РТ1000, Импульсная линия 10х1 L=2м, Контроллер M245.

Всю систему взяла по расценке ФЕРп02-01-002-03 «Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10»

-Система воздуховодов: взяла по ФЕРп03-01-022-01 «Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5», плюс ФЕРп03-01-041-02 «Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 2 м2»

-клапаны огнезадерживающие по ФЕРп03-01-011-06 «Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий»

-дроссельные клапаны – полагаю, ПНР учтена в расценке ФЕРп03-01-022-01.

Программы ПНР тоже нет. Хотелось бы услышать ваши мнения.

Похожие темы:Найти еще: пусконаладочные
График выполнения пусконаладочных работ для экспертизы
Автор: Милена. У кого-нибудь экспертиза запрашивала график выполнения пусконаладочных работ? Скиньте, пожалуйста пример, который их удовлетворил
Программа пусконаладочных работ для ГГЭ
Автор: Иван Иванов. Добрый день.подскажите пожалуйста кто сталкивался,Для проверки ЛСР на ПНР необходимо предоставить программу пусконаладочных работ. для ГГЭ, сделанную по смете, кам ремонт,Электроснабжения МКД.
Пусконаладочные работы автоматизированых систем управления
Автор: Svetlana65. Заказчик настаивает на применении К=0,8 на пусконаладочные работы системы автоматической пожарной сигнализации к расценкам Ферп02-01-002-..., ссылаясь на МДС-81-40.2006 работы "вхолостую"....
Коэффициенты 1,15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретно
... секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих" на пусконаладочные работы если на все сметы утвержден этот коэффициент?
Индекс на ПНР только на прочие объекты
... сталкивался с экспертизой, подскажите, прав ли наш Заказчик. Составила смету на ПНР, (прокладывали ВЛИ-0,4кВ)применила переводной индекс на пусконаладочные работы, 3 кв 2023 года 28,46,Заказчик сказал, что ему экспертиза на ПНР пропускала индекс только на прочие объекты "Электроэнергетика",...
 
вот по опыту...Ну да, кондиционер как установка приточная с нагревателями,
если у вас клапан огнезадерживающий отдельно устанавливается, то да, расценка на пуско-наладку отдельно. Но ежели он с электроприводом, то стоит выбрать из клапанов с электроприводом. Систему автоматики мы никогда не трогали, как и определение потерь и подсосов. Потому как в определении потерь в составе работ идет - разработка мероприятий по устранению и прочее.
ну и всю сеть брали по  п03-01-022-01 или сколько там сечений

По п02-01-002-03 там же не так просто с каналами. Там надо - количество сигналов аналоговых и дифференциальных, управляющих или информационных, чтоб посчитать. Вряд ли у вас есть эта информация

Так что если у вас установка приточно-вытяжная в сборе, то отдельно ничего там не настраивается
 
 
Цитата
Ирина пишет:
По п02-01-002-03 там же не так просто с каналами. Там надо - количество сигналов аналоговых и дифференциальных, управляющих или информационных, чтоб посчитать. Вряд ли у вас есть эта информация
согласна, но постаралась взять приблизительный вариант, и вижу,что расценка очень дорогая, не хотелось бы тут грубо ошибиться(
Цитата
Ирина пишет:
Систему автоматики мы никогда не трогали
а почему? Вы считаете, что шкаф уже в сборе продается вместе со всеми контроллерами и датчиками, и не стоит налаживать работу его компонентов?
 
ну потому что конкретно с этим производителем все мои 11 лет работы у подрядчика, я работала. У нас на заводе его оборудование на вентиляции много где стоит. Датчики температуры и давления - они не в шкафу, они отдельно устанавливаются. А вот все, что в шкафу, уже идет в сборе. Отдельно еще ставится регулятор оборотов вентилятора ( либо устройство оборотов). Мы, организация монтажная, так что все ставили, подключали.  Только по скорости и налаживалось. Ну клапаны проверялись именно на закрытие/открытие по обстоятельствам.  Паспорт потом изготавливали на систему вентиляции. Там тоже данные именно по потоку воздуха, помнится. А в электронику никто никогда не лазил. Но если просто надо набрать работ...Эти системы они в принципе под ключ проектируются. Под конкретное место и конкретные параметры воздуха.  
 
Цитата
Ирина пишет:
А вот все, что в шкафу, уже идет в сборе.
вот у меня мелькала такая мысль,если все уже собрали на заводе - то и нет смысла налаживать,всё под ключ уже выполнено.
Цитата
Ирина пишет:
регулятор оборотов вентилятора
это на стену такое небольшое устройство вы имеете в виду?

спасибо Вам за ответ!
 
Да вы на сайте Вероса посмотрите, понятнее станет, что за система и как чего монтировать, из чего состоит.
А так да..регулятор он тиристорный - маленький. У вас скорее всего частотный Частотный регулятор оборотов FC-051P22K (22,0 кВт, 43,0 А, 380 V), цена 85500 RUB, 3104, Для регулирования производительности и защиты двигателей вентиляторов
 
Цитата
Ирина пишет:
Частотный регулятор оборотов FC-051P22K (22,0 кВт, 43,0 А, 380 V), цена 85500 RUB, 3104, Для регулирования производительности и защиты двигателей вентиляторов (osk-group.org)
приблизительно такой, да
Цитата
Ирина пишет:
Да вы на сайте Вероса посмотрите, понятнее станет, что за система и как чего монтировать, из чего состоит.
да как монтировать понятно, с поставщиками созванивались, обсуждали, конкретно с ПНР вопрос встал)
 
Ну про наш опыт я рассказала :-) В принципе особых проблем наладка не вызывает на практике.  Опять же паспорт системы составить тоже позволяет
 
Мда...  :o
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Максим пишет:
Мда...  
стесняюсь спросить, по какому поводу?
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 20. Прямая печать выходных документов
Обзор новых возможностей в режиме вывода на печать выходных документов в ПК "ГРАНД-Смета 2019" 1. Режим "Формы"      00:33 Вывод во внешний редактор 2. Режим "Печать"      03:53 Предварительный просмотр выходного документа      05:18 Настройки режим...
ГРАНД-Смета. Часть 02. Объекты и сметы
Инструкция по работе в ПК «ГРАНД-Смета» с объектами и сметами. 1. Структура папок 00:40 Где хранятся локальные сметы на компьютере? 02:50 Как создать новую локальную смету? 03:38 Что делать, если название объекта очень длинное? 2. Файлы смет 05:24 ...
Документы сметчика
ОПИРС-2-3483 Письмо Фундаментпроект 2016 по применению ОСПТ Reline
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.