Пусконаладочные работы для системы вентиляции

Пусконаладочные работы для системы вентиляции

Пусконаладочные работы для системы вентиляции
 

Добрый день, уважаемые коллеги! Прошу помощи в подборе расценок для осмечивания пусконаладочных работ системы вентиляции. ПНР делать не умею от слова совсем, но деньги заложить требуют (не экспертиза, собственные средства заказчика).

1. Система приточной вентиляции

- Кондиционер ВЕРОСА-500-193-03-00-У3 В - ФЕРп03-01-004-01 «Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1»

-Комплект автоматики, состоящий из:

Преобразователя частоты VF-51 5,5кВт арт. ABA00009

Шкафа Системы Автоматического Управления.

В шкаф входят: Дифференциальный датчик давления ЭЛЕМЕР-АИР-30М Ехd/-/CD1/ 1,6 кПа, Термопреобразователь сопротивления РТ1000, Импульсная линия 10х1 L=2м, Контроллер M245.

Всю систему взяла по расценке ФЕРп02-01-002-03 «Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10»

-Система воздуховодов: взяла по ФЕРп03-01-022-01 «Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5», плюс ФЕРп03-01-041-02 «Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 2 м2»

-клапаны огнезадерживающие по ФЕРп03-01-011-06 «Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий»

-дроссельные клапаны – полагаю, ПНР учтена в расценке ФЕРп03-01-022-01.

Программы ПНР тоже нет. Хотелось бы услышать ваши мнения.

Похожие темы:Найти еще: пусконаладочные
Пожарная сигнализация ТЕРм10, на работы надо взять пусконаладку?
Автор: Ирина Иванчикова. Подскажите, а что ПНРите? Дело в том что, согласно МДС 35: "4.102. Затраты на проведение пусконаладочных работ "вхолостую" включаются в главу 9 "Прочие работы и затраты" (графы 7 и 8) сводного сметного расчета....
Как учитывать составление технического отчета при испытании эл. систем
Автор: Ирина. Людмила, Письмо ФЦЦС от 18.05.2011 №12607-ИП/08 СБЦ на проектные работы для строительства и федеральными единичными расценками на пусконаладочные работы (ФЕРп-2001) составление сметной документации на пусконаладочные работы не учтено. Сметная документация на пусконаладочные ...
Подскажите пожалуйста по разработке программ на пусконаладочные работы
Автор: № 2 ЗАО СМНУ 70 Участок. Доброго дня.  Подскажите пожалуйста по разработке программ на пусконаладочные работы: с одной стороны есть СП 76.13330.2016 "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА" пункты... 7.8 ПНР по электротехническим ...
Коэффициенты к ПНР
... связано с ограничением действий исполнителей работ специальными требованиями техники безопасности» к расценкам ФЕРп №1 при выполнении пусконаладочных работ на электроустановках объектов нового строительства, финансирование которых осуществляется из бюджетных источников....
Как включать в ССР сметную стоимость на пусконаладочные работы
... проекте новой методики МДС35 этого нет (собрали вместе, что было ранее в различных разъяснениях): Особенности определения сметных затрат на пусконаладочные работы 3.4.43.     При разработке сметной документации для объектов производственного назначения сметная стоимость пусконаладочных ...
 
вот по опыту...Ну да, кондиционер как установка приточная с нагревателями,
если у вас клапан огнезадерживающий отдельно устанавливается, то да, расценка на пуско-наладку отдельно. Но ежели он с электроприводом, то стоит выбрать из клапанов с электроприводом. Систему автоматики мы никогда не трогали, как и определение потерь и подсосов. Потому как в определении потерь в составе работ идет - разработка мероприятий по устранению и прочее.
ну и всю сеть брали по  п03-01-022-01 или сколько там сечений

По п02-01-002-03 там же не так просто с каналами. Там надо - количество сигналов аналоговых и дифференциальных, управляющих или информационных, чтоб посчитать. Вряд ли у вас есть эта информация

Так что если у вас установка приточно-вытяжная в сборе, то отдельно ничего там не настраивается
 
 
Цитата
Ирина пишет:
По п02-01-002-03 там же не так просто с каналами. Там надо - количество сигналов аналоговых и дифференциальных, управляющих или информационных, чтоб посчитать. Вряд ли у вас есть эта информация
согласна, но постаралась взять приблизительный вариант, и вижу,что расценка очень дорогая, не хотелось бы тут грубо ошибиться(
Цитата
Ирина пишет:
Систему автоматики мы никогда не трогали
а почему? Вы считаете, что шкаф уже в сборе продается вместе со всеми контроллерами и датчиками, и не стоит налаживать работу его компонентов?
 
ну потому что конкретно с этим производителем все мои 11 лет работы у подрядчика, я работала. У нас на заводе его оборудование на вентиляции много где стоит. Датчики температуры и давления - они не в шкафу, они отдельно устанавливаются. А вот все, что в шкафу, уже идет в сборе. Отдельно еще ставится регулятор оборотов вентилятора ( либо устройство оборотов). Мы, организация монтажная, так что все ставили, подключали.  Только по скорости и налаживалось. Ну клапаны проверялись именно на закрытие/открытие по обстоятельствам.  Паспорт потом изготавливали на систему вентиляции. Там тоже данные именно по потоку воздуха, помнится. А в электронику никто никогда не лазил. Но если просто надо набрать работ...Эти системы они в принципе под ключ проектируются. Под конкретное место и конкретные параметры воздуха.  
 
Цитата
Ирина пишет:
А вот все, что в шкафу, уже идет в сборе.
вот у меня мелькала такая мысль,если все уже собрали на заводе - то и нет смысла налаживать,всё под ключ уже выполнено.
Цитата
Ирина пишет:
регулятор оборотов вентилятора
это на стену такое небольшое устройство вы имеете в виду?

спасибо Вам за ответ!
 
Да вы на сайте Вероса посмотрите, понятнее станет, что за система и как чего монтировать, из чего состоит.
А так да..регулятор он тиристорный - маленький. У вас скорее всего частотный Частотный регулятор оборотов FC-051P22K (22,0 кВт, 43,0 А, 380 V), цена 85500 RUB, 3104, Для регулирования производительности и защиты двигателей вентиляторов
 
Цитата
Ирина пишет:
Частотный регулятор оборотов FC-051P22K (22,0 кВт, 43,0 А, 380 V), цена 85500 RUB, 3104, Для регулирования производительности и защиты двигателей вентиляторов (osk-group.org)
приблизительно такой, да
Цитата
Ирина пишет:
Да вы на сайте Вероса посмотрите, понятнее станет, что за система и как чего монтировать, из чего состоит.
да как монтировать понятно, с поставщиками созванивались, обсуждали, конкретно с ПНР вопрос встал)
 
Ну про наш опыт я рассказала :-) В принципе особых проблем наладка не вызывает на практике.  Опять же паспорт системы составить тоже позволяет
 
Мда...  :o
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Максим пишет:
Мда...  
стесняюсь спросить, по какому поводу?
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Новый сервисный функционал в режиме Выполнение
Гранд-Смета 6. Новый сервисный функционал в режиме Выполнение
ГРАНД-Смета. Эффективные приёмы. Часть 1
Эффективные приёмы работы в ПК "ГРАНД-Смета". Часть 1 1. Загрузка позиций из табличных данных 00:23 Вставка табличных данных 02:12 Привязка к виду работ 03:11 Мультиредактирование 2. Ресурсы 04:40 Исключение ресурсов из расценки 05:35 Поиск материал...
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 21.12.2020 г.)
Изменения в государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.