Прокладка кабеля в лотках - какую длинну надо указать

Прокладка кабеля в лотках - какую длинну надо указать

Прокладка кабеля в лотках - какую длинну надо указать
 
Добрый день. Подскажите,по расценке ФЕРм08-02-148-05Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг, надо проложить кабель 3*ВВГнг-LS 1*70мм2,всего кабеля 66м,т.е три кабеля по 22м.В расценке я должна указать 66м или 22м?
Похожие темы:Найти еще: кабеля
Заделка (разделка) кабеля, как заказчику доказать необходимость заделки.
Автор: Наталья. Добрый день! Вопрос по заделкам (разделкам) кабеля обсуждался млн. раз, помогите, пож-та, разобраться! В проектной смете по монтажу силового электрооборудования и внутреннего электроосвещения ...
Суммарное сечение кабеля
Автор: zhanna. Для затягивания кабеля (ВВГнг 5?16 суммарное сечение которого составляет 80 мм2) в трубу д.32 мм применяю расценку ТЕРм 08-02-412-05, но заказчик не согласен с данной ...
Суммарное сечение кабеля
Автор: Редактор. Сечение кабеля это площадь! Посчитайте диаметр суммы сечений — менее 10 мм. Теперь заказчик сможет засунуть кабель в трубу д. 32 мм.!
Какие различия могут быть в технологии прокладки провода от прокладки кабеля
... 'Сети проводок в зданиях и сооружениях' не понятно по каким критериям производится разделение электропроводок, выполненных проводами и кабелями. Как изделия провод и кабель отличаются лишь изоляцией, могут быть как одно- так и многожильными, иметь защитные покровы и т.д. И непонятно ...
Перенос существующей кабельной эстакады
... взять расценку на  снятие болтов? и отдельно как-то перенос эстакады кранами? хотя в сб 9 в расценке сидят уже и болты и краны. И еще момент. Кабель также переносится. Нужно взять расценку по прокладке кабеля по лоткам с коэф. на демонтаж для дальнейшего использования (на временные ...
 
Елена, кабель одножильный. поэтому
Цитата
Елена пишет:
66м
но вес этого кабеля тогда будет явно не
Цитата
Елена пишет:
до 9 кг
 
Цитата
Елена пишет:
3*ВВГнг-LS 1*70мм2
масса 1 м ВВГнг 1х70- 0,76 кг. Монтировать сразу 3 конца вы точно не будете. Вам нужно взять расценку до 1 кг и проложить 66 м.
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
спасибо
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Представление Сетевая диаграмма в ПП PlanWIZARD
Описание функционала представления Сетевая диаграмма в программе для календарного и сетевого планирования строительных работ Plan WIZARD
Экспорт в различные форматы (57)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Экспорт документов в различные форматы
Документы сметчика
Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство и оплате труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства «Автомобильные дороги» и «Искусственные дорожные сооружения» в I квартале 2022 г.
Об утверждении коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства объектов государственного заказа в текущий уровень цен III квартала 2014 года для г. Москва.
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.