Добрый день, уважаемые коллеги! Пришли замечания от Заказчика
"Неверно в п.1 установка шкафов для средств пожарной автоматики учтена по ГЭСНм08-03-573-04 «Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм», не соответствует фактическим работам. Рекомендую учесть по ГЭСН10-01-059-01 "Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др." Шкаф по проекту "Шкаф для монтажа средств пожарной автоматики ШК-R2".

ШКР-2 состоит из
  • телекоммуникационный шкаф 400х400х150 мм (ВхШхГ)
  • коробка ограничительная РОН-2 (Rогр.=75 Ом, 0,25 Вт) — 2 шт
  • сальников для ввода кабелей
Как обосновать правильность применения расценки ГЭСНм08-03-573-04?  
 
Это реально нереально. Вы же устанавливаете деревянный шкаф, прибиваете его гвоздями, швы примыкания закрываете штапиком. Поэтому только сборник на деревянные конструкции, для пожарной автоматики ничего другого не придумали. И точно не надо открывать ФЕРм11 и читать в технической части п.1.11.42. "В ФЕРм сборника 11 отдела 6 приведены расценки на монтаж щитов и пультов автоматики, стативов всех модификаций и габаритов, а также на разные работы при монтаже щитов и пультов."
 
Георгий, в том то и дело, что Заказчик требует заменить расценку неправомерно. Я не согласна, поэтому мне дать ответ с обоснованием, ссылкой на нормативный документ. Вот и обратилась за помощью
 
Цитата
Ванда пишет:
поэтому мне дать ответ с обоснованием, ссылкой на нормативный документ.
СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЭСНм 81-03-08-2020

Сборник 8. Электротехнические установки

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.8. Сметные нормы сборника 8 «Электротехнические установки» предназначены для определения затрат на электромонтажные работы при строительстве предприятий, зданий и сооружений, включая жилые и общественные здания.

Вот и все обоснование.

Потому что у вас явно не

1.10. В сборнике 10 «Деревянные конструкции» содержатся сметные нормы на выполнение работ по сборке и установке деревянных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве.

Проверяющие тоже должны обосновывать свои хотелки.

Вот если бы они хотели заменить расценку на ГЭСНм08-03-575-01, то это было бы более правомерно.

Изменено: Александр - 12.04.2024 01:41:36
 
Цитата
Ванда пишет:
Рекомендую учесть по ГЭСН10-01-059-01
- тут Вам ничего не поможет. Только клиника для проверяющего. Хотя логика всё же есть.

По составу это никакой не щит автоматики, это просто ящик - который прикручивается на стену - в нем нечего расключать, некуда присоединять кабеля и т.д. т.е. работа будет заключаться в прикручивании 4 анкеров к стене.  
РОН-2 - нужна для сопряжения абонентской линий радиофикации. Врятли для монтажа 2 коробочек 70*70 мм нужен щит 400*400мм. Соответсвенно должны быть ещё какие то составные части пожарной автоматики. Собрав всё в кучу и выдав стоимость полного ящика это можно назвать шкафом автоматики.

м08 - подразумевает что внутри щита будут расключаться кабеля 220В согласно ТЧ. В группе 573 - это простейшая релейная автоматика. У Вас этого нет.
м11 - в составе расценок на монтаж щитов и пультов - нет затрат на расключение внутри щита, потому как количество может варьироваться кратно. для этого есть доп. группа расценок на расключение разными способами.

По логике вы должны взять на ящик по м11(исключив м/к из расценки) и, если это весь Ваш состав щита - расключить РОны по группе 11-08-001. Хотя нормальные люди их конечно ставят по расценке 10-08-019-01  :D

А вот как объяснить проверяющему что монтаж и расключение шкафа под напряжением, не важно каким -  отличается от монтажа стола!!! или шкафа под мойки :D  это очень нетривиальная задача.  Крепких Вам нервов
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Порядок создания локальной сметы (11)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Порядок создания локальной сметы
Индексы пересчета в текущие цены (5.2)
Видеоурок показывает все способы применения индексов пересчета в текущие цены, которые доступны пользователю программы ГрандСмета.
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»
Август 2017. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.