После монтажа конструкций усиления ниши заполнить мелкозернистым бетоном
 
Подскажите пожалста, как быть...у меня на чертеже показана балка перекрытия и вот что написано: материалы- швеллер 18-2 шт, лист 200*6 - 1 шт,
1. швеллеры сварить в коробочку прерывистым швом.
2. После монтажа конструкций усиления ниши  заполнить мелкозернистым бетоном класса В15.
Какую расценку мне применить?
 
Не поняла - что именно заполняется бетоном (?)
 
бетонное перекрытие...это их они нишами называют
 
По составу работ подходит:
Код
ФЕР06-01-014-01 Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм
 
Перекрытие по профлисту. Только где армирование? перекрытие без армирования?
9сб+6сб
 
ТЕР06-01-041-07 по предварительно смотрированным металлическим балкам из сборника №9
Если бы не строители пирамид, кто бы знал имена фараонов...
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Менеджер обновлений (6)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Использование программы "Менеджер обновлений"
Последовательность выполнения работ (7)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Последовательность выполнения работ, даты начала и окончания работ
Высоковольтная линия В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml) Приказ Минстроя РФ от 20.12.2017 г. № 1687/пр О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2015 г. № 395/пр «О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» (продление действия старой реставрационной СНБ)