Прошу откликнуться опытных сметчиков, помогите уточнить. Монтаж системы кондиционирования, прокладываем полипропиленовые трубы, по которым побежит вода (конденсат), беру расценку ТЕР16-04-002-01 т.к. здание административное. Заказчик требует применить расценку ТЕРм12-02-103-01, хотя в тех. части этого сборника написано: ГЭСНм-2001-12 п.5 - Не относятся к технологическим трубопроводам трубопроводы пожарного водоснабжения, отопления, канализации неагрессивных стоков и ливневой канализации. Прав ли заказчик, требуя применения данной расценки из сборника «Технологические трубопроводы»?
Монтаж системы кондиционирования, прокладка полипропиленовых труб
03.09.2013 18:05:20 | |
Расценки в сообщениях:
04.09.2013 07:03:44
У нас так ведется, что Заказчик всегда прав. В м12 нет стоимости труб, попробуйте откорректировать расценку стоимостью, хотя вряд ли вы добьёте до расценки 16 сборника.
| |
04.09.2013 10:34:12
Система кондиционирования у Вас сама по себе или к чему-то относится? И почему именно 16-4-2-...? Ну совсем не подходит
Изменено: | |
04.09.2013 14:49:13
Спасибо всем большое за ответы, не ожидала такой активной сердечности, ведь знаю по себе все люди занятые, очень приятно. Трубы берем отдельно в разделе материалы по факту какие приобретаем такие и ставим, диаметры разные и 25,32,50,63 и что интересно именно в 16 сборнике такая богатая "калибровка" труб в отличии от 12м, где образно взято от 40-90 диаметра. Медные трубы бесспорно берем по м12 сборнику, а вот с полипропиленовыми вопрос? уж очень не по затратам и не по составу работ расценка из м12-го?
Изменено: | |
04.09.2013 17:58:25
Изменено: | |||