В проекте по Вентиляции в спецификации указан регулятор расхода воздуха TROX, подскажите пожалуйста какую применить расценку на его монтаж....
Расценка на монтаж регулятора расхода воздуха TROX
10.02.2015 17:08:27 | |
Похожие темы:Найти еще: монтаж расхода
Вопрос по расценке ФЕРм08-02-397-01
... (ГрандСмета версия 5.1.4.3235, обновление базы 20.01.2011г.). Все-таки в штуках, иначе не было бы смысла указывать что профиль длиной 2 м. В расценке указан расход ресурсов на монтаж 200 метров профиля.
... (ГрандСмета версия 5.1.4.3235, обновление базы 20.01.2011г.). Все-таки в штуках, иначе не было бы смысла указывать что профиль длиной 2 м. В расценке указан расход ресурсов на монтаж 200 метров профиля.
Накладные расходы и сметная прибыль с 01.01.2011 г.
Автор: Гость. Согласно письма №41099-КК/08 ([...]коэффициент 0,85 к нормативам накладных расходов не распространяется на монтаж оборудования, коэффициент 0,94 отменен, тогда на монтаж оборудования к накладным расходам никакой коэффициент не применяется?
Автор: Гость. Согласно письма №41099-КК/08 ([...]коэффициент 0,85 к нормативам накладных расходов не распространяется на монтаж оборудования, коэффициент 0,94 отменен, тогда на монтаж оборудования к накладным расходам никакой коэффициент не применяется?
Транспортные и складские расходы, Какой процент транспортных и складских расходов действует на сегодняшний день
Автор: 123456. Какой процент транспортных и складских расходов действует на сегодняшний день (монтаж эл.оборудования)? Как правильно их применить? Спасибо
Автор: 123456. Какой процент транспортных и складских расходов действует на сегодняшний день (монтаж эл.оборудования)? Как правильно их применить? Спасибо
Накладные на электромонтажные работы
... Сборник ГЭСНм-08 включает в себя расценки на монтаж электротехнического оборудования. Согласно письма № 41099, при определении накладных расходов к расценкам на монтаж оборудования, коэффициент 0,85 не применяется. А между тем, в этой таблице накладные расходы к расценкам ГЭСНм-08 следует рассчитывать ...
... Сборник ГЭСНм-08 включает в себя расценки на монтаж электротехнического оборудования. Согласно письма № 41099, при определении накладных расходов к расценкам на монтаж оборудования, коэффициент 0,85 не применяется. А между тем, в этой таблице накладные расходы к расценкам ГЭСНм-08 следует рассчитывать ...
Накладные расходы и сметная прибыль с 01.01.2011 г.
... письмом Росстроя от 31.01.2005 № ЮТ-260/06. Коэффициент 0,85 к нормативам накладных расходов не распространяется на свайные работы, опускные колодцы, бетонные ... ... строительстве, автомобильные дороги, тоннели и метрополитены, мосты и трубы, монтаж оборудования, пусконаладочные работы..." "...При определении ...
... письмом Росстроя от 31.01.2005 № ЮТ-260/06. Коэффициент 0,85 к нормативам накладных расходов не распространяется на свайные работы, опускные колодцы, бетонные ... ... строительстве, автомобильные дороги, тоннели и метрополитены, мосты и трубы, монтаж оборудования, пусконаладочные работы..." "...При определении ...
10.02.2015 17:47:49
Я такую применяла Ц11-02-001-02
| |
10.02.2015 18:13:12
Сам регулятор по ФЕР20-02-001, а по ФЕРм11 - элементы управления, плюс электрические подключения по ФЕРм08...
Изменено: | |
11.02.2015 14:16:20
Спасибо
| ||||