Утепление

Страницы: 1
RSS
Утепление
 
Подвал на отметке -2.5 м, 1. бетонируются стены монолитные (по сб. 6),
2.гидроизоляция ( по сб. 8),
3.утеплитель Роквул толщ. 100 мм
4. прижимная стенка кирпичная
Как правильно расценить позицию 3 и 4. Нужно ли под роквул сверлить под тарельчатые анкера отверстия или достаточно взять по 26 сб. , только какую правильно?
 
Зачем Роквул в подвале? Скорее всего экструдир. Пенополистирол там будет, который прижмется стенкой. Возможно на мастике. Вы у того кто вам такое написал спросите
Изменено: Терра - 13.05.2014 01:29:52
 
Спасибо. Спросила у руководства, сказали что будут уточнять. Возможно ошибка
 
Прижимную стенку можно взять как кладка отдельными местами, по-моему в Е46, Е53 и в Е8. А вот изоляцию Роквул по Е26 как плоских и криволинейных поверхностей.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Новая версия ГРАНД-СтройИнфо (3)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.5: Новая версия информационно-справочной системы ГРАНД-СтройИнфо
Возможности системы обновления (4)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Запуск и основные возможности системы обновления
Письмо Росстроя № СК-1320/02 от 04.04.2007г. Методические рекомендации для определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом
Электромонтажные работы В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)