ФЕРм10-04-101-07 Громкоговоритель

ФЕРм10-04-101-07 Громкоговоритель

ФЕРм10-04-101-07 Громкоговоритель
 
Здравствуйте!
Заказчик ставит поправочный коэффициент 0,5 к расценке ФЕРм10-04-101-07.
Обосновывает это тем, что в составе работ:

- Установка громкоговорителя в помещении на кирпичной стене.
- Монтаж отводов питания.
- Установка уличного громкоговорителя и присоединение провода ПРГ к кабельному ящику.

есть установка как в помещении так и на улице. А так как громкоговоритель устанавливается в помещении, то ставим К=0,5. Мои доводы, что для этого разработаны расценки ФЕРм10-04-101-08 (09) и п. 2.2 МДС 81-35.2004 и п. 3.8 приказа №519/пр как-то не действуют. Какие еще можно привести доводы, чтобы до людей дошло, почему в данной расценке, применимой для установки в помещении прописывают дополнительно работы на улице?
Похожие темы:Найти еще: ферм
Установка фитингов - учитывает ли расценка ФЕРм 12-07-015-01
Автор: Анастасия. Добрый день. Подскажите , пожалуйста, учитывает ли расценка ФЕРм 12-07-015-01, установку фитингов? Ранее всегда при составлении сметы  на установку фитингов брала расценку  ФЕРм 12-10-001-01 бобышки, штуцеры ...
Единица измерения в расценке ФЕР46-05-008-01
... Андрей. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в расценке ФЕР46-05-008-01(Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости: ферм), единица измерения-1 тонна металлоконструкций. Подразумевается 1 тонна устанавливаемых ферм или 1 тонна опорных стоек под эти фермы?...
Ремонт деревянных ферм: расценка на подвешивание балки усиления
... Анастасия. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, расценку на подвешивание балки усиления, опирающейся на нижние пояса первой и второй стропильных ферм к стропильным ногам и потом демонтаж этого усиленияи демонтаж ферм деревянных брать расценку ФЕРр 58-01-03?
Установка фитингов.
Автор: ProSlave. "Анастасия пишет: учитывает ли расценка ФЕРм 12-07-015-01, установку фитингов?" Вы сами то как думает? Ну вот логически? Возможно соединить резьбовое соединение не используя фитинги?...
Применение ГЭСНм38 совместно с ГЭСН09.
Автор: Николай Иванович. "Екатерина пишет: Т.к. никто на стройплощадке не будет ферму варить. Объем: тоннаж по КМ+ 1%+3%." Ой, ли. :D Фермы разные бывают. И сварят и паспорт оформят при необходимости..."Екатерина пишет: Но ...
 
Цитата
Надежда Надежда пишет:
Какие еще можно привести доводы, чтобы до людей дошло, почему в данной расценке, применимой для установки в помещении прописывают дополнительно работы на улице?
попробуйте так.
Цитата
Надежда Надежда пишет:
ФЕРм10-04-101-08
- установка на улице исходя из названия. Трудозатраты в ней 4 чел-часа
а
Цитата
Надежда Надежда пишет:
ФЕРм10-04-101-07
установка в помещении с трудозатратами 2 чел-часа, т.е. какой-то идиот уже применил коэф. 0,5 к расценке на улице чтобы получить расценку в помещении. и спросите - вы себя дважды идиотом чувствуете?
 
Сослаться на трудозатраты очень хорошая идея. Спасибо!
 
Да, ляпов много в расценках бывает: состав работ просто одинаков и для -07, -08, -09  
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Замена учтенного ресурса (37)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Замена учтенного ресурса
Сводный сметный расчет (10)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Сводный сметный расчет, сводная ресурсная ведомость
Документы сметчика
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объекту строительства «Аэродромы гражданского назначения» для Челябинской области в III квартале 2018 года
Методика применения сметных норм (Утверждена приказом Минстроя РФ от 29.12.2016 г. № 1028/пр и вводится в действие с 01 февраля 2017 года)
Нормативные показатели расхода материалов. Сборник 19. Газоснабжение - внутренние устройства
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.