Раньше в базе ФЕР были расценки на монтаж муфт ВОК. Стоимость была завышена, но мы как-то ставили понижающие коэффициенты. И всех устравивало, цена была приемлемая
Теперь с выходом ФСНБ-2014 произошли изменения, старые расценки удалили  и на монтаж добавлена расценка м10-06-057-4 (Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон 16) . Не понятно, что значит НА  ОПОРЕ??????
И стоимость монтажа как-то сильно уменьшилась. Кто-нибудь сталкивался с такими работами. как можно УВЕЛИЧИТЬ стоимость монтажа муфт?
 
Судя по нововведениям:

м10-06-048-1 : 4. состав работ:

01. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы).
02. Механизированная прокладка: подготовка механизмов к работе, рытье котлована, опускание и заглубление ножа кабелеукладчика, предварительная прорезка грунта ножом.
03. Механизированная прокладка: заправка концов кабелей в кассету ножа, закрепление их в котловане, прокладка кабеля, промер трассы.
Скрытый текст
05. Измерения при прокладке: измерение затухания и контроль за целостностью кабеля в процессе прокладки, запайка концов кабеля.


м10-06-048-5 в траншее и м10-06-048-ХХХ Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в трубопроводе по свободному каналу.

В составе работ ни кросса, ни муфты нет, предположу, что муфту тут приравняли к кроссу, например, смонтировать в кабельном колодце кросс...

м10-06-060-1

Состав работ:

01. Распаковка оптического кросса, снятие крышки корпуса, установка и крепление на вводной стойке, установка и крепление крышки.
02. Ввод и закрепление линейного кабеля в оптический кросс.
03. Разделка оптического кабеля.
04. Удаление защитного слоя и снятие гидрофоба с волокон оптического кабеля.
05. Установка, маркировка защитных трубок.
06. Сварка волокон оптического кабеля, включая запекание сварных стыков.
07. Тестирование волокон оптического кабеля рефлектометром.
08. Намотка оптических волокон на катушки, установка и закрепление катушек.
09. Установка и крепление крышки оптического кросса.
Изменено: Игорь - 11.07.2014 14:45:03
 
Я использую м10-06-048-6 Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в трубопроводе по свободному каналу

---состав работ:
01. Подготовка каналов (затягивание штанг в трубопровод, протягивание стального или пенькового каната, затягивание проволоки).
02. Подготовка кабеля (разделка кабеля, крепление чулка и наконечника, крепление проволоки, установка колен и направляющих блоков).
03. Протягивание кабеля (затягивание кабеля вручную, снятие чулка и наконечника, укладка кабеля на консоли с установкой прокладок).

Муфту я добавила дополнительно
 
Я бы взял кросс... уж очень состав работ напоминает муфту, особенно снятие крышки корпуса в п.1...

Муфта: http://tkc-v.ru/shop/mufty_opticheskie/tyco_electronics/fosc-400b2/

Кросс: http://tkc-v.ru/shop/krossy_opticheskie/krossy_opticheskie_stoechnye_max/­

Забыл добавить - АГП в канализации как-то ни к чему (из ресурсов в монтаже муфты)
Изменено: Игорь - 11.07.2014 15:07:28
 
ГНБ установки удалены из ФСНБ

ПРОКЛАДКА ОПТИКО-ВОЛОКНА урезана в цене!

Очень выгодно наверно кому-то
 
В новой базе урезали измерения ОК (раз в 9) и убрали измерения на кабельной площадке.

Остается брать как измерения на смонтированном участке с К=0,9 (строительная длина).
 
Почему убрали? А это: 34-02-017-1...
 
ГНБ-спец.установки горизонтально-направленного бурения с ед. изм. в метрах, а 34-02-017-1---простые проколы под дорогой на 5-10 м

В некоторых особых случаях необходимо применять только ГНБ-установки и проколы не подходят.
тут было обсуждение этого вопроса.
По этому вопросу получен такой ответ от лектора семинара Подыниглазовой Лилии Яковлевны (начальник отдела сметных норм и расценок на общестроительные работы ЦНИИЭУС), в котором она советует направить вопрос Меню, т.к. ни одна из существующих расценок по ее мнению, не подходит для применения (ни часть 4 -скважины, ни 22-наружные сети). А конкретики от Минрегиона нет!  Проверяющие органы и экспертиза хочет, черкает данные расценки, хочет, рекомендует другие расценки на эти работы (которые гораздо дешевле).
 
http://smetnoedelo.ru/forum/forum9/topic8907/message22005/#message22005
 
Ответа вразумительного скорее всего не будет, т.к. я общался с усекателем расценок на ВОЛС... "Партия сказала надо! КОМСОМОЛ ответил есть!"
 
И что советует "усекатель""? Применять все, как есть? Может какие-то доп. коэффициенты?
 
Он опустил глаза долу и стал очень-преочень занятой и переключился на собственную паству. Только и остается нынче на пнр отрываться. С такими расценками даже гости РФ работать не захотят
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)

Требуется помощь

Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 20. Прямая печать выходных документов
Обзор новых возможностей в режиме вывода на печать выходных документов в ПК "ГРАНД-Смета 2019" 1. Режим "Формы"      00:33 Вывод во внешний редактор 2. Режим "Печать"      03:53 Предварительный просмотр выходного документа      05:18 Настройки режим...
ГРАНД-Смета. Часть 22. Расчёт объёмов работ
Обзор возможностей ПК "ГРАНД-Смета" для расчёта объёмов работ 1. Правила расчёта объёмов работ 01:10 Где прописано как правильно рассчитать объёмы? 2. Расчёт простых ситуаций 03:44 Можно использовать в смете сделанный в таблице расчёт объёмов? ...
Документы сметчика
Об обязательной профессиональной сертификации специалистов по ценообразованию и сметному нормированию
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 29.05.2020 г.)
Локальный сметный расчет на монтаж системы бесперебойного питания
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.