Уважаемые коллеги подскажите: какие ПНР применяются при укладке кабельной линии в трубе ПНД?
какие ПНР применяются при укладке кабельной линии в трубе ПНД?
15.07.2014 06:28:12 | |
15.07.2014 06:43:51
Зависит от того - кабельная линия новая или восстановительный ремонт
| |
15.07.2014 06:45:12
Кабельная линия новая, вновь прокладываемая. 1 км. линии 0,4 кВ и 1 км. линии 6 кВ
Изменено: | |
15.07.2014 07:01:47
Фазировка по количеству жил и линий и в зависимости от напряжения ТЕРп01-11-024, при выполнении монтажных и пусконаладочных работ одним и тем же звеном принимается коэффициент 0,8 на основании п. 2,7 Испытание повышенным напряжением на 6 кВ обязательно. Согласно ПУЭ - концевые заделки (муфты) - испытываются обязательно. Тоже берется по количеству жил, но расценка дорогая и плюс еще увеличение за длину кабеля. Испытание выполняется лабораторией, здесь понижающие не берутся. Концевые заделки с заземлением, значит - проверка наличия цепи между заземлителем и заземленным элементом, замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль", измерение сопротивления изоляции мегаомметром. Изменено: | |
15.07.2014 08:18:42
Спасибо, вы мне очень помогли.
Изменено: | |
16.07.2014 09:18:27
Подскажите ПНР при прокладке Вл 6-10 кВ проводом марки СИП и установкой опор СВ-9,5-3 ? Расценки ФЕРп01-12-027-01, ФЕРп01-11-028-02 может еще какие нибудь | |
16.07.2014 09:48:43
Фазировка выполняется при подключении ЭПУ. При устройстве ВЛИ она не требуется.
| |
16.07.2014 10:10:45
тогда какие расценки еще взять?
| |
16.07.2014 10:45:19
Ирина, Вы перебрали весь сборник... 2/3 просто выкинут за ненадобностью.
| |
16.07.2014 10:48:05
А какие все таки надо включать чтобы не выкинули?
| |
16.07.2014 10:51:05
изоляция мегаомметром или на тангенс угла, земля - по проекту
| |
16.07.2014 10:51:44
| |||
16.07.2014 10:51:45
| |||
16.07.2014 10:55:18
ПУЭ7: «2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.»
| |
16.07.2014 10:55:49
| |||
16.07.2014 10:59:06
ПУЭ-7 п. 2.4.46. «В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40. Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены: 2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, … 2.4.44. Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском. | |
16.07.2014 11:06:28
1-11-10, 1-11-14-1 -измерение сопротивления заземления их оттяжек и тросов (при их наличии по проекту). | |||
16.07.2014 11:19:01
неужели всего 2 расценки.
| |