Сколько в линии проводов/жил
Вебинар «Гектор: 5D Смета – «построй» смету для BIM модели!»

Сколько в линии проводов/жил

Страницы: 1
RSS
Сколько в линии проводов/жил
 
Сколько в линии проводов/жил (п01-11-027) ?
Изменено: Игорь - 15.07.2014 10:27:04
 
на 6кВ должно быть три, если линий две, значит 6 единиц, на 0,4 как правило 4 (3 фазы и ноль), но на фазировку по количеству фаз плюс умножить на количество линий, одна линия - 3 единицы
 
отлично, я намекнул на поправку к расценке, исходя из числа проводов в линии. описался, в расценке не 27, а 28. т.ч. 1.1.84
Изменено: Игорь - 15.07.2014 11:47:12
 
ТЕРп01-11-028-01 - единица измерения - линия, не количество жил или фаз, 1 провод - 1 линия, Вы же изоляцию проверяете
 
т.ч. п.1.1.84
 
для четырехпроводной, например кабель на 0,4 кВ коэффициент 1,3, на 10 кВ коэффициент 1, на 220 В - коэффициент 0,7
 
да
 
что да?
 
2 проводника К= 0,7; 3 проводника К= 1; 4,5 проводников К= 1,3
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Переименование разделов сметы (44)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Переименование разделов локальной сметы
Укрупненные нормативы (5)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.3: Применение укрупненных нормативов цены строительства
Вентиляция1 В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml) Архив журнала "Вестник Ценообразования и сметного нормирования" 2015 год №1-6 Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?