Подвеска проводов

Подвеска проводов

Подвеска проводов
 
Подвеска проводов ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*35+1*54,6) (СИП-2 3*50+1*54,6) применять по ТЕРм08 или ТЕР33? Подскажите пожалуйста, как правильно. Одни заказчики одно говорят, другие-другое...
Изменено: Аина Тайсина - 23.07.2014 14:12:02
Ответы
 
Цитата
Валентина Логунова пишет:
Цитата
Аина Тайсина пишет:
ТЕР3
Я осмечиваю такие работы, и мне пропускали по ВЛ-0,4кВ по ФЕР33-04-008-..
по 33 сб. намного же дешевле :(
Похожие темы:Найти еще: подвеска проводов
Прокладку кабеля по стене в кабель канале
Автор: Мария Ульянова. "Наталья пишет: ТЕРм08-02-422-01(-04) - затягивание проводов в электротехнический плинтус"Если провод в коробах или трубах, то затягивание уже учтено. Берется укладка коробов или труб
Помогите найти расценку ГЭСНм 08-02-377-01
... помощи. Принесли смету на проверку, а в ней есть расценка ГЭСНм 08-02-377-01 "Воздушная линия с самонесущими изолированными и защищенными проводами  напряжением 6-20кВ, СИП-3:Прокладка проводов воздушной линии на конструкциях одноцепных железобетонных опор". У меня нет такой расценки в базе, в интернете тоже не нашла....
Изготовление ж/б стоек
... Ат-У диаметром 12 мм. ПРИМЕНЕНИЕ Стойки св 110-3,5 предварительно напряженные применяются для опор анкерно-углового и промежуточного вида для подвески нескольких проводов воздушных линий электропередач и проводного вещания в ветреных районах и в 1-1 особом районе по гололеду.
Правильность применения расценки
Автор: Карина. Доброе утро! Подскажите пожалуйста, правильно ли я применяю расценку ФЕР33-04-009-02 на подвеску самонесущего провода СИП-3 1*120 (в 3 жилы)? Спасибо.
Правильность применения расценки
Автор: Карина. "Карина пишет: Доброе утро! Подскажите пожалуйста, правильно ли я применяю расценку ФЕР33-04-009-02 на подвеску самонесущего провода СИП-3 1*120 (в 3 жилы)? Спасибо. " Извините, я забыла уточнить, что ВЛ 6 кВ. В таком случае моя расценка правильная???
 
ФЕР-2001 в редакции 2014г.
33-04-017-1 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника.
МОЭСК пропускал в старой редакции по 8-му сборнику
 
Цитата
Нина пишет:
ФЕР-2001 в редакции 2014г.
33-04-017-1 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника.
МОЭСК пропускал в старой редакции по 8-му сборнику
к сожалению у меня на 33-04-016 заканчивается
 
а по 33 сборнику (ТЕР33-04-008-03) получается 1 провод тянем? нам надо 4 провода пучком, надо на 4 умножить (или коэф)???
 
Цитата
Аина Тайсина пишет:
а по 33 сборнику (ТЕР33-04-008-03) получается 1 провод тянем? нам надо 4 провода пучком, надо на 4 умножить (или коэф)???
помогите, я права?
 
Расценка 33-04-008-3 - ед. изм. 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах. На коэф. не умножается. Можете взять дополнит. 33-04-008-6
 
У нас в обновленной версии Грандсметы, в ФЕР расценку из монтажника перенесли в строительные работы ФЕР33-04-017-01- Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника, похожее наименование было в монтажнике,
 
Цитата
Оленька Дружбина пишет:
У нас в обновленной версии Грандсметы, в ФЕР расценку из монтажника перенесли в строительные работы ФЕР33-04-017-01- Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника, похожее наименование было в монтажнике,
Дело не в версии Грандсметы, а в базе ФЕР (2001-2009-2014 гг..)))
 
Цитата
Ирина пишет:
Есть такое разъяснение в Информационном вестнике ГАУ МО Мособлэкспертиза № 3(42) июль - сентябрь 2013г.
( http://www.moexp.ru/vestnik/arhiv.html )

Вопрос: Просим разъяснить, по каким расценкам рассчитывать подвеску провода СИП2 при строительстве воздушных линий 0,4 кВ и подвеску провода СИП3 при строительстве воздушных линий 6-10 кВ? Правомерно ли применение расценки ФЕРм 08-02-150-1?
Ответ: Подвеска самонесущего изолированного провода СИП-2 воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ осуществляется при помощи троса-лидера с использованием на опорах специальной поддерживающей арматуры. При составлении смет на прокладку ВЛ-0,4 кВ, с использованием провода СИП-2, необходимо применять расценки 08-02-150-1, 2 сборника ФЕРм-2001 No 8, которые полностью учитывают технологию и затраты труда по прокладке провода СИП на опорах линий электропередачи. Провод СИП-3 на напряжение до 6-10 кВ является одножильным и прокладывается
по три в линии. Существует два способа прокладки провода СИП 6-10 кВ: пофазная раскатка при использовании раскаточного механизма с одним тросом-лидером или комплексная раскатка с использованием раскаточного механизма с тремя тросами-лидерами, где одновременно подвешиваются три фазы провода.
В связи с этим, при комплексной раскатке самонесущего изолированного провода
СИП-3 6-10 кВ, допускается применительно использовать расценки 33-04-009-1 – 33-4-9- 11 Сборника ТСНБ-2001 No 33. Для более точного определения стоимости работ при пофазной и комплексной раскатке провода СИП напряжением 6-10 кВ необходимо разрабатывать новые расценки.
Это только для Москвы?
 
Цитата
Аина Тайсина пишет:
Это только для Москвы?
Для всех. С текущей поправкой на то, что для тех кто работает уже в ФЕРах-2014 вместо ФЕРм-02-150-1 (которой нет в редакции 2014г), применяют ФЕР33-04-017. А для тех, кто работает в ТЕР-2009 для СИП 2 0,4 кВ остается ТЕРм02-150-1.
 
Цитата
Аина Тайсина пишет:
Это только для Москвы?
Для всех. С текущей поправкой на то, что для тех кто работает уже в ФЕРах-2014 вместо ФЕРм-02-150-1 (которой нет в редакции 2014г), применяют ФЕР33-04-017. А для тех, кто работает в ТЕР-2009 для СИП 2 0,4 кВ остается ТЕРм02-150-1.
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Начальные действия с элементами (3.1)
Видеоурок учит пользователя начальным действиям с элементами строительства – создание стройки, объекта, которые проводятся в программе ГрандСмета.
Справочники (13)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Справочники
Документы сметчика
Локальный сметный расчет на монтаж приборов и линий связи
Разъяснение Союза инженеров-сметчиков "О возвратных суммах"
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.