Норма расхода кабеля

Норма расхода кабеля

Норма расхода кабеля
 
Уважаемые коллеги, хочу проконсультироваться по электрике. В спецификации кабель в гофротрубе = 100 м, в смете мне брать материал 102 м (ТЧ, Нормы отхода материальных ресурсов, не учтенных в расценках, Приложение 8.4, Кабели всех марок и сечений)?
Похожие темы:Найти еще: расхода кабеля
Применение коэффициентов при монтаже в зданиях с оборудованием и мебелью
Автор: елена. Галина  1,15 1,25 к монтажным сборникам не применяется. Расход кабеля в разделе неучтенных материалов можно взять с к=1,02 (трудно устранимые потери). У Вас в смете нет затрат на пусконаладку.
Помогите набрать сумму 4 324 740.00
...,если есть необходимость спуска рабочего 3)Может нужно учесть врезку системы канализации,отопления,водоснабжения 4)По ФЕРм8 можно учесть расход материалов кабелей труб,согласно приложения к тех.части А коэффициент только в застроенной части города (Если наберете 3 параметра) Здание строится ...
Определение объема прокладки кабеля в канализации
... «змейкой»,а по кабельным конструкциям  этот запас используется  для образования  стрелы провеса. Т.е. в кабельном журнале  приводится расход кабеля  с учетом запаса, остающегося в деле(кабель не укладывается в натяг)  Но нужно еще учесть нормы отходов, пр иведенные  в техчасти к ...
Закрытие выполнения Подрядчику
... так и ставит в кс-2. Это правомерно или нет?"Это неправомерно. Максимум, что подрядчик может запроцентовать плюсом - это 80м кабеля -  2,0% (расход кабеля в соответствии с Техчастью сборника ФЕРм8)
Нормы отхода материалов в сметах по ФЕРм8
... «змейкой»,а по кабельным конструкциям  этот запас используется  для образования  стрелы провеса. Т.е. в кабельном журнале  приводится расход кабеля  с учетом запаса, остающегося в деле(кабель не укладывается в натяг)  Но нужно еще учесть нормы отходов, приведенные  в техчасти ...
 
В спецификации тоже 102 метра должно быть
 
Anaiss, прокладку берете 100м, а стоимость кабеля и  гофротрубы 102 м
Изменено: Татьяна - 05.08.2014 11:12:08
 
или от обратного - в спецификации(стоимости) 100м, в монтаже  -100/1,02
 
Цитата
Anaiss пишет:
В спецификации кабель в гофротрубе = 100 м,
В смете стоимость берете 100 м (т.к. в спецификации указывается кол-во кабеля для приобретения с учтом всех надбавок), а прокладку -98м.
 
Цитата
Anaiss пишет:
В спецификации кабель в гофротрубе = 100 м,
В смете стоимость берете 100 м (т.к. в спецификации указывается кол-во кабеля для приобретения с учтом всех надбавок), а прокладку -98м.
 
Цитата
Ирина пишет:
Цитата
Anaiss пишет:
В спецификации кабель в гофротрубе = 100 м,
В смете стоимость берете 100 м (т.к. в спецификации указывается кол-во кабеля для приобретения с учтом всех надбавок), а прокладку -98м.
А как обосновать разницу в 2 метра? Неоднократно, просто сталкивался с таким вопросом и Заказчик всегда говорил сколько в спецификации столько и прокладываете...
Изменено: Atlant - 05.08.2014 11:57:44
 
Atlant прав! Я тоже с таким сталкиваюсь часто, поэтому и порекомендовала взять прокладку 100м, а стоимость кабеля и  гофротрубы 102 м.
 
А как Вы обосновываете, например, бет фундамент??? В работах - 100м3, а в ресурсах-102(101,5 и т.д.) м3. То же самое...Сделайте ссылку на  ТЧ ,прил.8.4
 
Цитата
Таня пишет:
А как Вы обосновываете, например, бет фундамент??? В работах - 100м3, а в ресурсах-102(101,5 и т.д.) м3. То же самое...Сделайте ссылку на ТЧ ,прил.8.4
так проектировщик уже закладывает с учетом расхода, а у Вас просто получается 2 метра ни где не учитывается
 
Цитата
Татьяна пишет:
Atlant прав! Я тоже с таким сталкиваюсь часто, поэтому и порекомендовала взять прокладку 100м, а стоимость кабеля и гофротрубы 102 м.
Татьяна Вы немного не поняли ход моей (ну или не моей) мысли. проектировщик закладывает кабель с учетом норм расхода, на обрезки, на повороты и т.д. и т.п., работа же идет со 100 м кабеля, а не с 98 м
Изменено: Atlant - 05.08.2014 12:15:48
 
Я в принципе как то давно уже с этим смирился, но все таки правду хотелось бы знать))) от точки А до точки Б 100 м,  проектировщик рассчитал и сказал что нужно 102 м, значит фактически мы проложим 102 м, а не 100 соответственно и материала должно быть 102 метра)))
Изменено: Atlant - 05.08.2014 12:21:35
 
Цитата
Atlant пишет:
проектировщик закладывает кабель с учетом норм расхода, на обрезки, на повороты
и т.д. и т.п., работа же идет со 100 м кабеля, а не с 98 м


Но 2% ( т.е. 2 м из 100 м) на трудновосполнимые потери не монтируются, а только приобретаются. Остальные надбавки (змейка, изгибы и повороты монтируются).
Общая ракладка по расходу кабеля:
Пункт 3.59 СНиП 3.05.05-85 «Электротехнические устройства» - 2% на змейку или стрелу провеса (монтируется).
Письмо Госстроя СССР № 89-Д от 17 декабря 1979 г. - 4% на изгибы и повороты (монтируется).
Приложение 8.4 к ФЕРм08 - 2 % на трудновосполнимые потери, отходы (НЕ монтируется, НО приобретается)
 
Atlant, кабельная трасса 100м, прокладка 100 м, но кабеля уйдет 102м, т.к. мы не можем его вытянуть в струну (он где-то пойдет волнообразно), поэтому стоимость кабеля мы берем 102м. Может я и не права, но мы работаем так и когда я только начинала, меня так научили!
 
В каком документе прописано что проектировщики закладывают с учетом нормы расхода?
 
Цитата
Ирина пишет:
Цитата
Atlant пишет:
проектировщик закладывает кабель с учетом норм расхода, на обрезки, на повороты
и т.д. и т.п., работа же идет со 100 м кабеля, а не с 98 м


Но 2% ( т.е. 2 м из 100 м) на трудновосполнимые потери не монтируются, а только приобретаются. Остальные надбавки (змейка, изгибы и повороты монтируются).
Общая ракладка по расходу кабеля:
Пункт 3.59 СНиП 3.05.05-85 «Электротехнические устройства» - 2% на змейку или стрелу провеса (монтируется).
Письмо Госстроя СССР № 89-Д от 17 декабря 1979 г. - 4% на изгибы и повороты (монтируется).
Приложение 8.4 к ФЕРм08 - 2 % на трудновосполнимые потери, отходы (НЕ монтируется, НО приобретается)
Да я со всеми Вами, и с приложениями ко всем нормативным документам согласен, но когда приходишь к Заказчику он говорит сколько купили=сколько повесили/смонтировали и фсе(((
 
В спецификации 100 м кабеля и снабженец заказывает по спецификации эти 100 м. А в смете работа 100 м, а кабель 98м?
 
наоборот,работа 98м,кабель 100м.
 
Совсем запутали Вас.
Берите тогда работу=стоимости как советует Атлант (хотя это неправильно.....)
Изменено: Татьяна - 05.08.2014 13:09:29
 
Цитата
Татьяна пишет:
кабельная трасса 100м, прокладка 100 м, но кабеля уйдет 102м, т.к. мы не можем
его вытянуть в струну (он где-то пойдет волнообразно), поэтому стоимость кабеля
мы берем 102м.
Если длина кабельной трассы по генплану -100 м, то прокладка кабеля -106 м с учетом изгибов и поворотов (объем по кабельному журналу), приобретение кабеля 108 м (по заказной спецификации). На основании СНиП, ТЧ к ФЕРм08 и письма Госстроя.
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Эффективные приёмы. Часть 2
Эффективные приёмы работы в ПК "ГРАНД-Смета". Часть 2 Сметы-аналоги (шаблоны смет) 00:17 Копирование смет с предыдущего объекта 01:18 Удаление индивидуальных начислений в позициях сметы 03:40 Настройка сметы для использования в следующих объектах 06...
Обучающий видеокурс по ПК РИК. Урок 6. Ресурсный сметный расчет
В данном видеоролике продемонстрированы: 1. Ресурсный сметный расчет. 2. Применение текущих цен. 3. Форма 4Т. 4. Форма по МДС. 5. Форма РСР.
Документы сметчика
ГОСТ 5264-80. Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 4 июля 2023 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.