При расценивании работ на наружные сети, я приняла расценку Ц08-02-148-1. Заказчик заменил на Ц08-02-412-1, обосновывая это тем что в данном разделе сборника есть и прокладка коробов и лотков. Я с ним не согласна, но не могу найти нормативную документацию, на которую я бы могла сослаться. Помогите, пожалуйста! Елена.
прокладка кабеля в наружных сетях
16.10.2014 11:10:45 | |
Похожие темы:Найти еще: кабеля
Расценка на кабель не высоковольтный
Автор: Анастасия. Добрый день. Применила расценку на прокладку кабеля ТЕРм08-02-147-01 (кабель контрольный, кабель экранированный ,кабель силовой), а заказчик не принимает говорит, что используемый кабель ...
Автор: Анастасия. Добрый день. Применила расценку на прокладку кабеля ТЕРм08-02-147-01 (кабель контрольный, кабель экранированный ,кабель силовой), а заказчик не принимает говорит, что используемый кабель ...
Подскажите какой кабель в чем прокладывать?
Автор: Наталия. Добрый день,у меня есть кабель контрольный,кабель монтажный,кабель огнестойкий,провод пв3,кабель UTP и есть металлорукав гибкий,труба стальная,лоток перфорированный....
Автор: Наталия. Добрый день,у меня есть кабель контрольный,кабель монтажный,кабель огнестойкий,провод пв3,кабель UTP и есть металлорукав гибкий,труба стальная,лоток перфорированный....
Расценка по прокладке кабеля в готовых траншеях
Автор: Ирина. В расценке ТЕРм08-02-141-02 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг, что предполагает вес кабеля: брать прокладку кабеля по отдельности для каждого ...
Автор: Ирина. В расценке ТЕРм08-02-141-02 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг, что предполагает вес кабеля: брать прокладку кабеля по отдельности для каждого ...
Повторное использование силового кабеля
Автор: Елизавета. Виды силового кабеля для стационарной прокладки: кабель ВВГ, ВВГ-П, ВВГнг, ВВГнг-П, ВВГ нг-LS; кабель ШВВП, ШВВПл, ШВВПн; кабель ПВС, ПВСл, ПВСн; кабель NYM,...
Автор: Елизавета. Виды силового кабеля для стационарной прокладки: кабель ВВГ, ВВГ-П, ВВГнг, ВВГнг-П, ВВГ нг-LS; кабель ШВВП, ШВВПл, ШВВПн; кабель ПВС, ПВСл, ПВСн; кабель NYM,...
Покрытие кабеля плитами, проложенного в траншее
Автор: Виктория. Здравствуйте, подскажите пожалуйста: в траншеи лежит 6 кабелей надо их покрыть плитами, какую расценку надо принять: ГЭСНм08-02-143-03 плитами одного кабеля (эту на один кабель) ГЭСНм08-02-143-04 плитами ...
Автор: Виктория. Здравствуйте, подскажите пожалуйста: в траншеи лежит 6 кабелей надо их покрыть плитами, какую расценку надо принять: ГЭСНм08-02-143-03 плитами одного кабеля (эту на один кабель) ГЭСНм08-02-143-04 плитами ...
16.10.2014 11:22:29
а какая работа? куда кабель прокладываете? какой? Это две расценки на совершенно разные работы, в составе работ посмотрите
| |
16.10.2014 11:26:01
На счет лотков непонятно. В 412 расценке нет никаких лотков. Что вам надо сделать все таки? Надо проложить лотки (именно лотки?) , а потом по ним кабель? | |
16.10.2014 11:30:48 ![]()
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() Эх веселые Заказчики пошли, мне тут в одном ГБУ заявили, наши сметчики не знают, что такое | |||||
16.10.2014 14:43:19
Изменено: | |||
16.10.2014 15:09:12
Это вертолетная площадка. Прокладка кабеля в земле в трубе. Прокладку труб я беру в разделе 6 (внутренние работы). Вот заказчик и настаивает, чтобы все работы были взяты из одного раздела. Как доказать документально, не знаю. Вот такие у нас заказчики. Спасибо.
| |
16.10.2014 16:02:18
- земляные работы из ФЕР-2001-01, Елена Торлопова пишет: Заказчик заменил на Ц08-02-412-1
| |||||||
16.10.2014 16:06:36
| |||||
16.10.2014 16:14:07
| |||
16.10.2014 17:13:39
| |||
17.10.2014 08:14:03
прикрепила сметку, может поможет
| |
20.10.2014 12:39:56
Всем большое спасибо!
| |
20.10.2014 15:58:21
| ||||