Не могу подобрать расценку!!!! Нужно разрезать металлическую трубу Д=400 мм в коллекторе ВДОЛЬ (без снятия с места), чтобы получился лоток и уложить в него ПНД-300. Общая длина 850 м. Помогите..
Расценка на разрезать металлическую трубу Д=400 мм в коллекторе ВДОЛЬ
12.11.2014 14:19:02 | |
Похожие темы:Найти еще: металлическую трубу
Перенос теплотрассы
Автор: Елена Кузнецова. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно расценить: 1)Приварка стальной трубы на стойки; 2)Приварка металлических пластин; 3)Приварка швеллера на профильную трубу.
Автор: Елена Кузнецова. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно расценить: 1)Приварка стальной трубы на стойки; 2)Приварка металлических пластин; 3)Приварка швеллера на профильную трубу.
Расценка на разборку ламината
... базе нет, какую расценку правильнее применить. Еще часто приходится осмечивать ремонт. Подскажите какую расценку применять на выправку металлической трубы (прокат), выправку металлического листового проката?
... базе нет, какую расценку правильнее применить. Еще часто приходится осмечивать ремонт. Подскажите какую расценку применять на выправку металлической трубы (прокат), выправку металлического листового проката?
Ограждение из профнастила
... ли я считаю, что расценкой ФЕР9-4-6-2 "Монтаж ограждающих конструкций стен:из профлиста" не учтена установка стоек Ст (колонн из металлических труб, являющихся несущими конструкциями).
... ли я считаю, что расценкой ФЕР9-4-6-2 "Монтаж ограждающих конструкций стен:из профлиста" не учтена установка стоек Ст (колонн из металлических труб, являющихся несущими конструкциями).
Перенос теплотрассы
... Вам найти расценку прямую пр прокладке трубопровода по опорам. Расскажите зачем у Вас проводятся такие виды работ "1)Приварка стальной трубы на стойки; 2)Приварка металлических пластин; 3)Приварка швеллера на профильную трубу."?????? Может изготавление металлоконструкции эстакады (опоры трубопровода),...
... Вам найти расценку прямую пр прокладке трубопровода по опорам. Расскажите зачем у Вас проводятся такие виды работ "1)Приварка стальной трубы на стойки; 2)Приварка металлических пластин; 3)Приварка швеллера на профильную трубу."?????? Может изготавление металлоконструкции эстакады (опоры трубопровода),...
Контроль качества защитного покрытия или Визуально-измерительный контроль
Автор: Makc. Покрываем металлические трубы грунт-эмалью Унипол в два слоя по 70 микрон или 0,07 мм общая толщина 0,14мм. После каждого слоя проверка толщины. После готовое покрытие ...
Автор: Makc. Покрываем металлические трубы грунт-эмалью Унипол в два слоя по 70 микрон или 0,07 мм общая толщина 0,14мм. После каждого слоя проверка толщины. После готовое покрытие ...
12.11.2014 14:24:30
Применительно 9-05-006-...
| |
12.11.2014 14:30:05
Спасибо, но не подходит. Резка газовая должна быть и толщина не та..... :?
| |
12.11.2014 14:59:01
Нет ничего прямого. Есть резка бетона...но это, по-моему, еще хуже. Есть резка труб поперечная, там единица измерения "1 рез" - тоже не очень((
| |
12.11.2014 14:59:04
Е04-02-007-08 Резка обсадных труб наружным диаметром до 426 мм
| |
12.11.2014 15:00:28
| |||
12.11.2014 15:19:17
Изменено: | |||
12.11.2014 18:08:38
спасибо, я как раз так и собиралась сделать- пересчитать резы в метры. только какой диаметр взять, наверное по максимуму?
| |
13.11.2014 08:15:43
Я думаю, у вас и так max. Ду(внутренний)=400мм, Дн(наружный) =426мм(по ГОСТу)
| |
20.11.2014 06:17:19
А почему вы не используете ФЕРр66-16-08(23 или 38) ?
| |
21.11.2014 05:43:49
Да почти такой же, только уменьшить трудозатраты на снятие?
| |
21.11.2014 08:34:11
А если еще пофантазировать, можно из существующей трубы "сделать"лоток по 38-му-ничего, что она в горизонтальном положении-перевести в тн. Изменено: | |||
22.11.2014 01:28:35
Я бы все- таки взяла работу механизма. Ну а калькуляцию даже не предлагаю
| ||||