Демонтаж кабеля марки ААШв 3*185

Демонтаж кабеля марки ААШв 3*185

Демонтаж кабеля марки ААШв 3*185
 
Добрый день, подскажите демонтаж кабеля марки ААШв 3*185, по какой расценке можно демонтировать? по 67-01..там кабель демонтаж который крепится накладными скобами, про эту марку ничего незнаю как происходит монтаж.Будьте так любезны подскажите..
Похожие темы:Найти еще: демонтаж кабеля
Вопрос по электромонтажным работам
Автор: Степан. ТЕРр-67-3 "Демонтаж кабеля" называется. Если развернуть и посмотреть в базе расшифровку, то там уточняется "Демонтаж кабеля по стене с креплением скобами"....
Вопрос по электромонтажным работам
Автор: Степан. Что значит "частные случаи"? То есть если производится демонтаж кабеля и светильников в АБК одного завода, то берём ТЕРр-67, а если демонтаж кабеля и светильников в АБК другого завода, то берём ГЭСНм-08 с коэффициентами?...
Демонтаж кабеля.
Автор: Марина. Возможно: 70% кабеля демонтаж брать с К=0,3 на выброс...а 30% с К=0,7 для дальнейшего использования?
Демонтаж кабеля.
Автор: Светлана. Марина, в ведомости указано демонтаж кабеля и износ 70%. Про транспортировку материала не указано, значит, наверно, для использования. Как износ материала отразить?
Прокладка кабеля ВВГнг LS 3х2.5
Автор: Галина Вантурина. Если нет сварной конструкции ,то  ФЕРм08-02-152-03  Вам не понадобится. Обычный гараж  ФЕРр67-3-1 Демонтаж кабеля пойдет
 
Кабель достаточно мощный(сечение жил 185) и наверняка прокладывается без всяких скоб,труб и т.д.в траншее, поэтому берите из ФЕРм10 с К на демонтаж.
 
Цитата
Таня пишет:
берите из ФЕРм10 с К на демонтаж.
ФЕРм08 вы хотели сказать?
 
Валентина Логунова  Уточнение - по ФЕРм08 (т.к. ААШв3х185 силовой кабель, крепление накладными скобами такого кабеля осуществляется повсеместно, ФЕРм 10 не подойдет)  с К на демонтаж.
Изменено: Ирина - 14.11.2014 16:23:08
 
Цитата
Ирина пишет:
ФЕРм08
по ФЕРм 08 можно поточнее?  как кабель 2-х 4-х жильный 8-2-401?с к=0,3
 
8-2-146
 
Цитата
Михаил пишет:
Здравствуйте уважаемые сметчики.
Подскажите пожалуйста, как расценить: 1) Демонтаж свисающего с кровли кабеля под напряжением в МКД? и 2) Демонтаж кабеля под напряжением с фасада МКД?
Под напряжение кто будет его снимать???!!!Сначала отключить напряжение, в МКД имеется электрощитовая, затем демонтаж по ГЭСНр67
Изменено: Olga - 14.11.2014 16:23:08
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Какой коэффициент берется на демонтаж по сборнику ФЕРм08? Где прочитать?
 
Цитата
Валентина пишет:
Какой коэффициент берется на демонтаж по сборнику ФЕРм08? Где прочитать?
МДС 81-37.2004
 
Цитата
Olga пишет:
Сначала отключить напряжение,
Olga  А какие расценки применить для этой работы советуете?
 

Olga пишет:
Сначала отключить напряжение,
Olga А какие расценки применить для этой работы советуете?

3.2.1 STOP!
 
Цитата
Анатолий Пенушкин пишет:
3.2.1 STOP!
И я о том же.
 
у меня сейчас нет под рукой базы, но на память где-то в ЖКХ(может память подвести) есть расценка "отключение абонента от сети"
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Цитата
Olga пишет:
"отключение абонента от сети"
Ольга, а при чем тут это, да еще и ЖКХ?
 
МКД - многоквартирный дом, ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство : всегда рядом
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Но кабель-то силовой, причем тут отключение абонента от сети. Отключается сеть, а не абонент. Сеть отключается проще, чем абонент.
Изменено: Ирина - 14.11.2014 16:23:08
 
А откуда Вы узнали, что он силовой? Михаил спрашивает как расценить демонтаж кабеля под напряжением. Но под напряжением его никто не будет трогать
А -а-а Валентина в посте№3 спрашивает про силовой кабель, так мой ответ не для неё, а для Михаила
Изменено: Olga - 14.11.2014 16:23:09
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Цитата
Olga пишет:
А откуда Вы узнали, что он силовой?
По марке кабеля -ААШв3х185
 
Чтобы отключить напряжение сети достаточно вырубить автомат. А чтобы абонента от сети отключить, нужно проделать некие электромонтажные работы - я ведь, как абонент, никого в квартиру не пущу, чтобы мой автомат отключить.
 
Цитата
Валентина Логунова пишет:
............. подскажите демонтаж кабеля марки ААШв 3*185, по какой расценке можно демонтировать?
Где и как проложен кабель?
VkOkMm
Читают тему (гостей: 2)

Требуется помощь

Видеоуроки
Новое в версии. Экспорт документов в предпечатные формы
Гранд-Смета 6. Новое в версии. Экспорт документов в предпечатные формы
Виды таблицы затрат (9)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Виды таблицы затрат
Документы сметчика
Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?
Методические рекомендации по разработке укрупненных нормативов цены строительства (Минстрой России Приказ № 69/пр от 08.02.2017)
О нормативах накладных расходов и сметной прибыли по строительным, монтажным, ремонтно-строительным и пусконаладочным работам
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.