Монтаж лифта с разборкой и сборкой кабины перед монтажом

Базовый курс сметного дела >>> Курс повышение квалификации сметчика >>>
Обучение сметной программе "Гранд-смета" >>> Курс сметчик-реставратор >>>
Составление смет на проектные работы >>> Рыночная стоимость строительства >>>

Страницы: 1
RSS
Монтаж лифта с разборкой и сборкой кабины перед монтажом
 
Добрый день! Монтируем лифты, но так как нет возможности устанавливать лифты(кабины) в собранном виде, мы их перед  вносом в здание разбираем, а потом в шахте лифта монтируем. В расценке по монтажу лифта ТЕРм03-05-001-01 учтен монтаж
Тех.часть: 1.3.26. В ФЕРм части 3 отдела 5 приведены расценки на монтаж лифтов типовых конструкций отечественного производства и аналогичных конструкций иностранных марок.
1.3.27. Расценки на монтаж разработаны для лифтов, поставляемых укрупненными узлами: пассажирские – с автоматическими раздвижными дверями, грузовые – с распашными дверями, в глухой шахте, с непроходной кабиной высотой до 2,4 м, с расположением машинного помещения над шахтой (кроме лифта грузового тротуарного).
Вопрос: Можно ли осметить работы по дополнительной разборке и сборке лифтов?
 
Маргарита Бескоровайная,прочитайте пункт 1.3.31 ТЧ к ФЕРм03
 
Цитата
Ирина пишет:
прочитайте пункт 1.3.31 ТЧ к ФЕРм03
1.3.31. Затраты на замену лифтов в перекрытых шахтах определяются по ФЕРмр части 1 «Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов».

 У нас новое здание
 
Маргарита Бескоровайная, а почему нет возможности монтировать укрупненными узлами? Какие-то не типовые лифты?
 
Цитата
Ирина пишет:
а почему нет возможности монтировать укрупненными узлами? Какие-то не типовые лифты?
Лифты типовые, нет таких проемов, в которые можно было-бы пронести кабину лифта целиком
 
Маргарита Бескоровайная,посмотрите еще МДС81-37.2004 (п.2.12 и 2.13). И ничего дополнительно не осмечивайте.
 
Согласитесь, что смонтировать лифт собранный менее трудозатратно чем разобрать, собрать и смонтировать.
 
Маргарита Бескоровайная, да я согласна с Вами. Но надо разбираться - кто виноват в том, что стандартный лифт надо разбирать. Если проектировщики что-то не доработали,  то тогда можно с заказчиком попытаться договориться о допоплате за разборку (сборка не пройдет) по калькуляции. А если подрядчик виноват - то разборку только за их счет.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)



Документы для ПТО (8)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.3: Документы для ПТО, новая версия ГРАНД-СтройИнфо
Автоматический пересчет сметы (47)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Автоматический пересчет сметы
Постановление правительства РФ от 07.12.2015 г. № 1330 О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 05.03.07 г. № 145 « О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» Минстрой России Приказ № 41/пр от 24.01.2017 О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов