Временный настил через траншею
 
Добрый день, уважаемые сметчики. В ПД предусмотрена конструкция - временный настил через траншею для автотранспорта. Вопрос в том к какой главе ССР относятся затраты по устройству настила, нужно ли его отдельно оценивать или он "сидит" в накладных? Конструкция состоит из 2 бетонных плит 1П60.19-30 и металлического настила между ними, закрепленного с помощью бетона.
 
ГСН 81-05-01-2001
 
Татьяна Александрова,
Почитайте ГСН 81-05-01-2001:
1.7. В сметные нормы не включены и учитываются непосредственно в объектных сметах в соответствии с проектом организации строительства (ПОС) затраты на сооружение временных устройств, необходимых на период выполнения отдельных видов строительных и монтажных работ только для конкретного объекта….
 
... то есть, в смету ПОС нужно включить раздел Временный настил через траншею и учесть все затраты в 100% объеме?
 
В смете ПОС оборачиваемость нужно учитывать? ведь настил сборно-разборный - он нужен только на время работ, потом убирается.
 
Татьяна Александрова,https://smetnoedelo.ru/vopros-otvet/kakaya-oborachivaemost-dorozhnykh-plit.html
 
Ирина, спасибо огромное за ответы, еще есть 1 вопрос: если основная смета на объект ремонта (реконструкции), то ВЗиС рассчитываются также по типовому расчету на ремонт или применяется типовой расчет с НР и СП как для нового строительства?
 
ГСН 81-05-01-2001 п. 3.7. При использовании для строительства временных автомобильных дорог из сборных железобетонных плит возвратная стоимость полученных от разборки плит определяется на основании акта, подписанного заказчиком и подрядчиком. Это значит, что в смете не учитывается оборачиваемость МР?
 
Цитата
Татьяна Александрова пишет:
Это значит, что в смете не учитывается оборачиваемость МР
Татьяна Александрова,да.
 
Цитата
Татьяна Александрова пишет:
если основная смета на объект ремонта (реконструкции), то ВЗиС рассчитываются также по типовому расчету на ремонт или применяется типовой расчет с НР и СП как для нового строительства?
Татьяна Александрова,объект у Вас промышленный или жилищно-гражданский? От этого зависит применение норматива на ВЗиС.
Изменено: Ирина - 29.07.2016 14:43:36
 
Ирина, вопрос не про норматив, с нормативом все понятно - недостаточно средств по нормативу для устройства ВЗиС на площадке, всего 1,2 %. Нужен дополнительный сметный расчет.
 
Цитата
Татьяна Александрова пишет:
Нужен дополнительный сметный расчет.
Татьяна Александрова,считайте по тем же принципам, что и основные сметы. Или я не поняла Вашего вопроса.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: временный


Общее описание программы (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: СтройИнфо - Общее описание программы. Работа с документами
Добавление позиций в смету (5)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Добавление позиций в смету, коэффициенты, замена ресурсов
Устройство теплоизоляционного слоя пола чердачного помещения Типовая технологическая карта на производство работ по устройству теплоизоляционного слоя пола чердачного помещения жилого дома Телефонная линия Локальный сметный расчет на монтаж слаботочной системы - телефонная линия