Добрый день! Подскажите кто-нибудь. Являемся подрядчиками. Выполняем работы по ремонту штукатурки фасада. Проблема состоит в том, что стены фасада имеют перепады до 5 см. Стены панельные и некоторые панели утоплены относительно соседних на 2-5см. По смете имеем: ТЕРр61-24-1 и ТЕР15-04-014-01
Заказчик настаивает на том, что перепадов быть не должно и на стене должна быть одна единая плоскость(может некорректно выразился).
Как послать корректно обосновать его неправоту?! Послать на ... успеем всегда...
Денис, допсмета на выравнивания участков стен, где перепады выше нормы, заложенной в расценках. Плюс армирования этих участков. а по факту выразиться- это составить акт осмотра с приложением фото.
ГСН 81-05-02-2007. Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. Издание 2-е, измененное и дополненное
Государственные сметные нормативы. Методические документы в строительстве. Методические документы по формированию сметного раздела проектной документации с применением укрупненных нормативов цены конструктивных решений
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.