Увеличение толщины слоя штукатурки

Увеличение толщины слоя штукатурки

Увеличение толщины слоя штукатурки
 
Здравствуйте! Подскажите, как правильно оформить документы (бюджет).
Заключен гос.контракт на ремонтные работы. В сметной документации учтены работы по стенам:
- частичный ремонт штукатурки существующей поверхности стен (ФЕРр61-2-7) = Х кв.м.
- сплошное выравнивание поверхности вновь возводимых перегородок из твинблоков толщиной слоя 10 мм (ФЕР15-02-019-03) = У кв.м.
В проекте про штукатурку новых поверхностей ничего не сказано (т.е. не указан тип штукатурки - простая, улучшенная или высококачественная).  Просто написано "Штукатурка".
Здание административное, поэтому "догадываемся", что штукатурка новых перегородок улучшенная (т.е. толщина слоя штукатурки 17...20 мм).
При производстве работ подрядчик начинает штукатурить новые перегородки по маякам и толщина слоя получается 15...20 мм (вместо учтённых "...до 10 мм").
Подрядчик претендует на увеличение слоя штукатурки (готовит официальное письмо).
Вопрос - как в актах выполненных работ закрыть это увеличение в рамках тех расценок, которые есть?
Или как оформить эти работы, "частично" учтённые в сметной документации?
Деньги на допы есть, но как оформить и закрыть в акте КС-2 всё правильно? Предлагают закрыть в акте объем работ по расценке ФЕР15-02-019-03 с объемом работ У кв.м. х 2 (т.е. увеличить объем работ в два раза). Насколько корректно такое решение?
Похожие темы:Найти еще: штукатурки
Намеренное завышение сметной стоимости
Автор: Александр. Касательно влагостойкой штукатурки - а обоснование ее применения есть? В помещении постоянно будет влага или низкие температуры? Если нет, то нужно обоснование применения ...
Отбивка и очистка поверхности
Автор: Людмила. Вы же не отбиваете штукатурку чтоб просто так и стояло. Какая у вас следующая операция? там скорее всего это учтено. В штукатурке например это подготовка поверхности....
Отбивка штукатурки и очистка поверхности
Автор: Анна. Добрый день. Заказчик говорит, что отбивка штукатурки (ТЕР46-02-009) учитывает очистку поверхности, поэтому добавлять расценку на очистку отдельно не надо. Никакой информации на этот счет ...
Штукатурка по маякам внутри здания
Автор: Алёна. Всем доброго дня! Подскажите расценку на штукатурку стен по маякам внутри здания. Беру 15-02-002-01 высококачественную фасадов. Проверка не допускает. Предлагают улучшенную внутри здания ...
Объем штукатурки стоит меньше, чем считает программа
Автор: Алёна. Смета от заказчика. Объем штукатурки стоит меньше, чем считает программа, ну и вообще в принципе меньше чем потребовалось бы на данный объем. Вопрос почему? Из расчета ...
 
Цитата
Елена пишет:
Подрядчик претендует на увеличение слоя штукатурки (готовит официальное письмо).Вопрос - как в актах выполненных работ закрыть это увеличение в рамках тех расценок, которые есть? Или как оформить эти работы, "частично" учтённые в сметной документации?Деньги на допы есть, но как оформить и закрыть в акте  КС-2  всё правильно? Предлагают закрыть в акте объем работ по расценке ФЕР15-02-019-03 с объемом работ У кв.м. х 2 (т.е. увеличить объем работ в два раза). Насколько корректно такое решение?
Не насколько не корректно. Вот как он сложил перегородки, так и исправлял свой брак. Это его проблемы и убытки. У блоков  допуск на толщину  +/- 2 мм согласно ГОСТ. Аргумент подрядчика "по маякам" не катит. Есть такая категория "разводил" мол "по маякам дороже". СП 71.13330.2017 и СП 70.13330.2012 ему в помощь. Не стоит наживать себе неприятностей с переплатами, а вот строительным контролем за подрядчиком необходимо заниматься.
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 
Вообще сначала с Заказчиком это надо обсудить, согласен ли он, что штукатурка бОльшим слем была обоснована (учитывая, что это бюджет, и деньги на непредвиденные в смете есть, то им самим нужно все деньги освоить). А потом уже плясать от разговора с заказчиком.
 
 
 
Цитата
Николай Иванович пишет:
СП 70.13330.2012 ему в помощь
неровности по вертикали до 10 мм, неровности по горизонтали до 15 мм по таблице 9.8...
По сути можем аргументировать, что учтённый слой до 10 мм для штукатурки вновь выложенных перегородок из твинблока (и 1 перегородка из кирпича) вполне были учтены достаточно для подготовки поверхности к отделочным работам.
Цитата
Александр пишет:
Вообще сначала с Заказчиком это надо обсудить, согласен ли он, что штукатурка бОльшим слем была обоснована
Если бы хорошо обосновали, то заказчик согласен (деньги есть)
Цитата
Глеб Лоскутов пишет:
Глеб Лоскутов
к сожалению, при заключенном контракте уже не можем править расценки. Если бы был добавлен коэффициент на толщину слоя на этапе составления сметной документации, то вопроса бы не было.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
16. Хранение данных
Организация хранения и передачи данных в программе Смета.ру
Вебинар на тему: Определение сметной стоимости строительства с использованием ПК «ГРАНД-Смета 2021»
Вебинар на тему: Определение сметной стоимости строительства с использованием ПК «ГРАНД-Смета 2021». Программа вебинара: • Особенности составления локальных смет в соответствии с новой Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержд...
Документы сметчика
Индексы по статьям затрат к ФЕР-2001 по субъектам РФ и к ТЕР-2001 (Крым, Севастополь) на 3 кв 2017 года
Типовая технологическая карта на теплоизоляцию стыков по контуру оконных и дверных блоков однокомпонентной пенополиуретановой системы Вилан-405
Август 2019. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.