Монтаж шинопровода

Монтаж шинопровода

Монтаж шинопровода
 
Добрый день всем.
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, делаю смету на электрику.
Есть троллейный шинопровод для электрической тали.
Проектировщики расписывают его по отдельности: линейные элементы, вентиляционная секция,  криволинейный элемент, кожух соединительный, токоввод линейный, заглушка концевая, кронтштейн токосъемника, подвеска скользяшая.

Неужели это все надо монтировать по отдельности или можно взять Ц0802-415-01 и все?
Помогите пожалуйста!!!!!
Похожие темы:Найти еще: монтаж провода
Прокладка кабеля в гофретрубе с установкой ответвительных коробок
... клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 предназначены для крепление Провода в резинобитумных трубках в штробах. Можно ли применить расценку ... ... установка ответвительных коробках. Есть ли какое-нибудь разъяснение по монтажу кабеля в гофре трубе с установкой ответвительных коробках.
Прокладка кабеля в гофретрубе с установкой ответвительных коробок
... ригели заводского изготовления должны иметь каналы (трубы) для прокладки проводов, ниши, гнезда с закладными деталями для установки штепсельных ... ... соответствии с пунктом 5.25 СП 76.13330.2016 в зданиях и сооружениях, сдаваемых под монтаж электрооборудования, генподрядчиком должны быть выполнены предусмотренные ...
Применение индексов перевода в текущие цены на уличное освещение
... пожалуйста. Составлена смета на установку ж/б опор и прокладку СИП-4- + монтаж светильников уличного освещения (освещение пешеходной зоны).Какой ... ... брать Сети наружного освещения или ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах ? Смета будет проходить экспертизу....
Как правильно расценить присоединение к прибору
... устанавливаемый на трубопровод, к нему подходит кабель МКЭШ  2*2*1 в металлорукаве. 1.монтаж прибора - ТЕРм11-02-001-01 "Прибор, устанавливаемый на резьбовых ... ... "Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм" 4. затягивание провода ТЕРм08-02-412-01 Нужна здесь расценка ТЕРм11-08-002-07?  "Присоединение ...
Электромонтажные работы
... электрики (жилой дом) по сборнику ТЕРм 08 возник такой вопрос: работы по монтажу розеток, выключателей скрытой установки расценены с помощью ... ... по стенам под штукатурку грамотнее расценку применить ТЕРм08-02-403-03 "Провода групповых осветительных сетей... " или ТЕРм08-02-146-02 "Кабель ...
 
Игорь Телегуз, Посмотрите расценки ФЕРм08-02-416 (417,418). Для кранов и тельферов сейчас закрытые токопроводы применяют. Расценка на монтаж одна, а стоимость оборудования - набором блоков.
 
Да, в ЕНиР нашла, но у нас требование в ФЕР 2014 года смету сделать, вот и думаю что применить=)
 
Троллейный шинопровод осмечивают по м08-03-511-01;02 Монтаж шинопровода троллейного на ток до 400 А, напряжением до 660 В на кронштейнах, масса кронштейна: до (2; 5) кг
Как спецы объяснили, магистральный м08-02-416 не подходит, он более массивный и отличается от троллейного
электромонтажные, общестроительные работы. Работаю в Гранд-смете 8.1, знаком с Estimate
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Импорт сметы в ПП PlanWIZARD
Описание создания проекта при помощи импорта данных из смет созданных в какой либо сметной программе в программе для календарного и сетевого планирования строительных работ Plan WIZARD
Обучающий видеокурс по ПК РИК. Урок 3. Ресурсная часть расценки
В данном видеоролике продемонстрированы: 1. Ресурсная часть расценки. 2. Замена ресурсов. 3. Добавление материалов по прайсу.
Документы сметчика
Бетонирование ростверков
Об определении расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади квартир
Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных элементных сметных норм на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.