Уважаемые коллеги, нужна ваша помощь!! Шеф дал смету на ремонт трансформатора,необходимо увеличить ее стоимость на 1,5 млн. я применила расценки из ведомственного сборника:
Но заказчик требует эти работы только в ТЕРах. Помогите пожалуйста образцом (или советом) как можно заменить эти работы на ТЕРовские (применительно или аналог).
БЦ6-010702-0503 | Прогрев трансформаторов класса напряжения от 110 до 150кВ, мощность трансформатора свыше 10000 до 16000кВА (1 технологическая операция) |
БЦ6-010901-0103 | Осмотр и оценка состояния обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ (1 трансформатор) |
БЦ6-010901-0203 | Измерение сопротивления изоляции обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ (1 трансформатор) |
БЦ6-010901-0303 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 35кВ мощностью 10000кВа, напряжением 110кВ и выше всех мощностей, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ (1 трансформатор) |
БЦ6-010901-0403 | Определение отношения С2/С50, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ (1 трансформатор) |
БЦ6-010901-0503 | Определение отношения С/с, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ (1 трансформатор) |
БЦ6-010901-0603 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ (1 трансформатор) |
БЦ6-010901-0703 | Проверка коэффициента трансформации, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ (1 трансформатор) |
БЦ6-010901-0803 | Проверка группы соединения обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ (1 трансформатор) |
БЦ6-010901-0903 | Измерение тока с потерь холостого хода, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ (1 трансформатор) |