Как учесть в смете повторный пуск ШГРП
Вебинар «Гектор: 5D Смета – «построй» смету для BIM модели!»

Как учесть в смете повторный пуск ШГРП

Страницы: 1
RSS
Как учесть в смете повторный пуск ШГРП
 
Добрый день! Как учесть в смете повторный пуск ШГРП: газопровод идет к ШГРП, этот газопровод отключали чтобы выполнить определенные монтажные работы. Затем производят повторный пуск самого газопровода (это очистка, монтаж, подъем и выдержка) а затем включают регулятор в самом ШГРП (это и есть повторный пуск). Как это можно обосновать?
 
Вы сами будете производить запуск? Или специализированная организация? Или вы и есть специализированная организация?
 
Ксения, добрый день!
Включить регулятор в ШГРП это расценки п07-05-007 (выбрать в зависимости от производительности), при повторном выполнении работ расценки прим. с к=0,5. Необходимость повторного выполнения должна подтверждаться письмом (заданием) заказчика.
 
Татьян, мы и есть специализированная организация.
 
Татьяна Александровна! да, это то что нужно.Спасибо огромное!
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Подключение нормативных баз (7)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Подключение нормативных баз в ПК «ГРАНД-Смета»
Добавление в смету расценок (3.4.)
Видеоурок показывает, как добавлять расценки в смету из нормативной базы, а также показаны действия с неучтенными материалами в программе ГрандСмета.
Фундаментпроект Заключение по результатам экспертизы противопучинные мероприятия Чаянда ОСПТ Reline Фундаментпроект Заключение по результатам экспертизы противопучинные мероприятия Чаянда ОСПТ Reline Минрегион РФ Письмо № 4122-ИП/08 от 28.02.2012

Рекомендуемые к применению в I квартале 2012 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования