Добрый вечер,  помогите пожалуйста проверить смету на пусконаладочные работы.  Она очень дорогая, монтаж оборудования на 2 мил.р, а пнр на 1.16 мил.р . Пусконаладочные работы на ВНС (замена одного насоса). Прикрепили проект и смету
Ответы
 
Цитата
Алексей пишет:
управляющие механизмы и разные датчикилист 4.1 частотник - пусковой аппарат, который включает-отключает насос и по команде сверху меняет плавно режим его работы. сам он насосом не управляет...
Предлагаю посмотреть ТЧ ФЕР/ГЭСН/ТЕРп02, что относится к АСУ ТП 3 КТС
Похожие темы:Найти еще: пусконаладочные
График выполнения пусконаладочных работ для экспертизы
Автор: Милена. У кого-нибудь экспертиза запрашивала график выполнения пусконаладочных работ? Скиньте, пожалуйста пример, который их удовлетворил
Программа пусконаладочных работ для ГГЭ
Автор: Иван Иванов. Добрый день.подскажите пожалуйста кто сталкивался,Для проверки ЛСР на ПНР необходимо предоставить программу пусконаладочных работ. для ГГЭ, сделанную по смете, кам ремонт,Электроснабжения МКД.
Пусконаладочные работы автоматизированых систем управления
Автор: Svetlana65. Заказчик настаивает на применении К=0,8 на пусконаладочные работы системы автоматической пожарной сигнализации к расценкам Ферп02-01-002-..., ссылаясь на МДС-81-40.2006 работы "вхолостую"....
Пусконаладочные работы для системы вентиляции
Автор: Ольга Павлова. Добрый день, уважаемые коллеги! Прошу помощи в подборе расценок для осмечивания пусконаладочных работ системы вентиляции. ПНР делать не умею от слова совсем, но деньги заложить требуют (не экспертиза, собственные средства ...
Коэффициенты 1,15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретно
... секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих" на пусконаладочные работы если на все сметы утвержден этот коэффициент?
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Уверен, что контроллер программируемый?
я посмотрел  :D .
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
И кстати, прежде, чем смотреть смету на ПНР, надо посмотреть, а вдруг на монтаж взяли расценки из м10... Тогда никакого пенеэра не будет
- по этому проекту нечего брать по м10.
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Есть у меня знакомый, твой земляк, мы не один проект вместе лопатили, в том числе и в Москве. Могу контакты скинуть...
- за 3к готов выехать на объект , пару дней поковыряться и всё наладить?
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Максим пишет:
- за 3к готов выехать на объект , пару дней поковыряться и всё наладить?
Нет, даже браться не станет. А за 3-5 К тебе такого настроят, что потом насяльника в тюрьму сядет ;-)
 
сметчик_сметчик,  вот вот.  :D .
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Максим пишет:
- по этому проекту нечего брать по м10.
Ты смету на монтаж видел?
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Ты смету на монтаж видел?
- неа.  но даже если там и монтаж щита взят по м10 - не отменяет наладку по п02, сигнал/каналы приходят из смежного проекта.
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Максим пишет:
но даже если там и монтаж щита взят по м10 - не отменяет наладку по п02, сигнал/каналы приходят из смежного проекта.
Я не про монтаж щита, а про монтаж "начинки"
 
это из руководства на этот частотник

в каком пункте там АСУТП прописано?
 
И какое отношение входной контроль, опробование, автономная наладка и т.п. частотного преобразователя имеют к определению категории технической сложности системы? Это все-равно, что квадратное с мягким сравнивать. Снизу вверх: двигатель, частотник и КА, контроллер управления блоком или системой.

В части этого ящика на колёсиках, все что в его наладке требуется, так это выставить параметры по частоте, может еще по току и напряжению добавится, а если у него мозги заточены на отправку информационных сообщений наверх, добавится настройка этого канала...

Я давеча делал смету на ПНР, там было 2  ИБП, так все, что там можно накрутить: Ручная регулировка: диапазон входной частоты 45-65 Гц; диапазон напряжений байпаса ±15%; диапазон частоты байпаса ±5 Гц. Это взято из паспорта, где написано: "Ручная настройка"

Соответственно и расценки пошли: ФЕРп01-09- отсюда. Потому как схема управления электронная.
Изменено: сметчик_сметчик - 26.03.2021 13:55:23
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Соответственно и расценки пошли: ФЕРп01-09- отсюда. Потому как схема управления электронная.
о чем и речь. а то придумали АСУТП  :D  
 
Цитата
Алексей пишет:
чем и речь. а то придумали АСУТП    
Вот-вот, злодеи :-) Может и есть тут асу тп, но не видя схемы и расчета (обоснования) каналов, никак не натянуть расценки
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Может и есть тут асу тп
есть. там в проекте такие буквы встречаются  :D но это другой раздел проекта должен быть...
 
ага, а потому строить прожекты на счет каналов и КТС без всей картины не выйдет.
 
Цитата
сметчик_сметчик пишет:
Цитата
Алексей пишет:у вас шкаф управления уже готовый идет, в котором все запрограммировано на заводе.
Не факт, шкаф мог прийти без или с базовыми настройками. На моей практике ни разу на приходили шкафы, только если не было централизованной поставки всего оборудования с одного места, полностью готовые к работе.
Цитата
Алексей пишет:если речь идет о сопряжении щита с АСУТП, то это всего 11 каналов 3 категории. сам щит не является отдельным объектом АСУТП.
Почему 3 КТС?
Касательно готовности шкафа. На заводе он проходит проверку бесспорно, но на объекте требует по новой проводить проверку и ПНР под условия системы.
 
автомат -1, петля - 3, откуда - 3? выходит, автомат защищает 3 линии? не встречал,
п. 7 к чему относится?
п. 8. откуда такое кол-во? у Вас свайное поле ЗУ на гектар?
п. 10, полагаю, частотник? тогда при чем тут тиристорная хреновина для синхронного генератора (компенсатора)? на Ваш частотник расценки из п01-09-хх-хх, в зависимости от конструкции частотника, скорее всего: 01-09-02-хх
п.п. 11, 12. у Вас есть программируемые контроллеры? многовато что-то каналов на такое малое количество оборудования. или с потолка, или сигналы взяли, неверно.

в смете не указали (хотя бы строки комментарии), что конкретно пенеерите.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Обучающий видеокурс по ПК РИК. Урок 6. Ресурсный сметный расчет
В данном видеоролике продемонстрированы: 1. Ресурсный сметный расчет. 2. Применение текущих цен. 3. Форма 4Т. 4. Форма по МДС. 5. Форма РСР.
Ресурсный метод - ценник (6.2)
Видеоурок показно пользователю, как можно с использованием ресурсного метода создавать и использовать ценник в программе ГрандСмета.
Документы сметчика
Методика расчета железобетонных сваи с противопучинной оболочкой ОСПТ Reline Фундаментпроект
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 15 февраля 2024 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.