Устройство буронабивных свай без обсадной трубы ... Виктория Жукова. Добрый день.
Ситуация такая:
В локальной смете применена расценка ФЕР 05-01-035-03 «Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай: более 25 м».
По РД диаметр свай 600 мм и длина свай максимум 14 ...
Испытание свай статической вдавливающей нагрузкой Автор: Ольга. Коллеги, доброе утро.
Прошу мнения тех, кто сталкивался со сметами на Испытание свай статической вдавливающей нагрузкой...
В РД прописано 3 вида нагрузок:
1. несущая способность сваи по грунту на вдавливающую нагрузку - ...
Холостое бурение свай под БНС - какую расценку применить Автор: Анна Спектор. Добрый день коллеги, подскажите пожалуйста, в ведомости появился вид работ звучит так, устройство холостого бурения свай с бурением (роторным) вращательным способом. Для диаметра 800, в 5 сборнике только ТЕР05-01-058-01 700мм максимальный диаметр, есть какой либо ...
Насчет технологии не знаю,это по проекту. А по расценкам,можно применить коэффициент на погружение свай,если меньше чем на глубину менее 90% проектной длины,но это тоже по проекту Кроме того можно рассмотреть расценки ФЕРм 8 ОТДЕЛ 02. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РАЗДЕЛ 2. СЕТИ КОНТАКТНЫЕ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА Указатели, реле, сигнальные светофоры и стрелки,если понравятся
По поводу расценки ФЕР05-01-002-07-грунты группы 1 Тех.часть
1-я группа - пески рыхлые, супеси пластичные, суглинки и глины мягко- и тугопластичные, ил, растительный грунт, торф, лесс мягкопластичный, а также перечисленные грунты с содержанием в них гравия и щебня крупностью фракций не более 100 мм до 10%;
2-я группа - песок плотный, гравий, супеси твердые, суглинки и глины полутвердые и твердые, лесс отвердевший, песок пылеватый, насыщенный водой, а также перечисленные грунты с содержанием в них до 30% гравия и щебня крупностью фракций не более 100 мм или крупностью более 100 мм до 10% и грунты 1-й группы с содержанием щебня и гравия от 10 до 30%.
Согласна. что можно применить коэффициент в соответствии с п. 3.3, Приложение №5.9 Техчасти
Цитата
Галина Вантурина пишет: А по расценкам,можно применить коэффициент на погружение свай,если меньше чем на глубину менее 90% проектной длины,но это тоже по проекту
Ольга высылаю вам сметы для образца расчет выполнен ресурсным методом в ценах 2008г. Сметы проектные и прошли экспертизу. Прочитайте внимательно тех.часть. Светофор можете взять по расценки ФЕРм20-01-014-.... В смете монтаж системы безопасности данная расценка есть
В видеоуроке показано об использовании функции получения дополнительной информации для расценки и ее сортировке по разным критериям в программе ГрандСмета .
Индекс перевода в текущие цены с 01 января 2019 года к Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования составляет -3,35 на основании письма ЗАО «ЦКБ Энергоремонт» от 30.01.2019 г. №6-19/02.
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2019 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.