Проверка сметы на проектные работы
 
Есть список разделов на проектные работы (фотография в приложении). Прошу Вас проверить составленную мной смету на проектные работы. Все ли учла? или есть может какие то ошибки
 
Мелкое замечание: для любых смотрящих и проверяющих лучше указывать полное название СБЦ. Также у вас не указаны таблица и пункт применяемой расценки. И во второй графе мы обычно просим проектировщиков указывать фактически проектируемый объем работ, а не переписывать пункты справочников - смета должна составляться на фактические проектные работы.
Но это - не существенно))) сметчикам часто приходится работать на ревизоров и на, мягко говоря, несведущих людей.
Да, и еще. Видеонаблюдение можно было бы расценить дополнительно по СБЦ "Объекты связи"
Изменено: М.Марина - 18.08.2014 09:36:55
 
М.Марина , только сейчас заметила.. отопление я получается не учла?..
 
Отопление сидит в 12 %. У вас не учтены вода, канализация и газ.
А еще для чего вы делаете проект? Значит будет экспертиза? Значит нужны и ООС, и ПОС
Да брали бы полную стоимость...
 
М.Марина , мы будем заказывать проект у проектной фирмы, и эта смета для понимания стоимости
 
М.Марина , а "связь" это имеется в виду системы СКС? просто в сборнике Объекты связи есть расценка 02-24-003 Структурированная кабельная сеть
 
М.Марина , что то не могу найти по какой расценку можно было бы расценить видеонаблюдение...
 
Связь - по нормам проектирования адм.зданий, что там - точно не скажу. Видеонаблюдение - табл.20 п.7
 
М.Марина , не понимаю только какое процентное соотношение брать?.. не понимаю почему там в составе проектной документации присутствует водоотведение, водоснабжение, отопление, вентиляция, кондиционирование...и т.д.
 
По СБЦ Объекты жилищно-гражданского строительства:
Пояснительная записка -2%
АР – 14%
Конструктивные решения – 15%
ПОС – 6%
Пожарка – 6%
Доступ инвалидов – 2%
Электроснабжение – 7%
Отопление, вентиляция и кондиционирование – 12%
Связь – 3% (сюда не входит СКС, но этим можно учесть и видеонаблюдение в том числе)
Сметы – 7%

ИТОГО – 74%


+СКС по СБЦ Объекты связи Таблица 24

+ Коэффициент на реконструкцию (если у Вас реконструкция)

 
Ответ простой: берите то, что фактически проектируете
 
М.Марина , последний вопрос, а на 3 квартал коэфф. пересчета получается не изменился?(3,64)
Ирина
 
3,7
Вы сейчас, не зная точно объем работ, занижаете стоимость проектных работ. Проектировщики потом могут выставить по факту вам раза в 2-3 дороже. И не сможете поспорить, т.к. они учтут все-все "до копеечки".
 
Изменено: М.Марина - 18.08.2014 10:46:11
 
Цитата
Полина пишет:
получается не изменился?(3,64)
3,7 - на проектные.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Создание шаблона начислений (53)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Создание пользовательского шаблона начислений
Добавление позиций в смету (3)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Добавление позиций в смету, коэффициенты, замена ресурсов
Вестник ценообразования и сметного нормирования №4(181) 2016 Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»? ГОСТ 3262-75. Трубы стальные водогазопроводные Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций.