Добрый день! Прошу помочь, в расценке ГЭСН26-01-009-01 присутствуют "Материалы теплоизоляционные" с расходом 1,54 м3 на 1 м3 изоляции.
Пункт 1.26.6. техчасти сборника 26 говорит, что при использовании теплоизоляционных материалов и изделий, имеющих коэффициенты уплотнения, отличные от принятых нормами, их расход следует определять проектными данными. Объем изоляции «в деле» определяем согласно п. 2.26.1 техчасти сборника 26.
Согласно рекомендаций применения теплоизоляционных изделий URSA М25 (ссылка URSA - Библиотека - Альбомы технических решений и чертежи http://www.ursa.ru/library/?type=6) заказной объем изоляции равен объему изоляции «в деле» умноженному на коэффициент уплотнения. Для URSA М25 при изоляции трубопровода диаметром 108 мм, согласно тех же рекомендаций, коэффициент уплотнения равен 1,8 и еще 3% от заказного объема на трудноустранимые потери. Таким образом, для изоляции трубопровода диаметром 108 мм при объеме изоляции «в деле» 1 м3 необходимо заказать 1*1,8*1,03=1,854 м3 теплоизоляционных изделий URSA М25.
Отопительные регистры ... регистров с колонками
длиной до 6 м.
Затраты на установку отопительных регистров с колонками длиной сверх 6 м определяются как прокладка трубопроводов по ТЕР части 16 «Трубопроводы внутренние».
Затраты на установку регистров из гладких труб без колонок определяются также как прокладка трубопроводов по ...
узлы трубопровода Автор: Лилия. расценки сборника 16 при прокладке трубопровода включают в себя узлы трубопроводов.что включают в себя узлы? трубы,переходы,отводы,гильзы.а включают ли эти узлы в себя врезки? например при прокладки нижнего ...
Установка термореггулятор ... ручным управлением маховиком. Установка арматуры с иными приводами расценивается по ФЕР части 12 на монтаж оборудования «Технологические трубопроводы».
1.18.3. Затраты на прокладку всех трубопроводов систем отопления, а также на установку арматуры, не входящей в комплект агрегатов, приборов и устройств, определяются по ФЕР ...
Применение 3% на тепловое испытание системы отопления к ТЕР16? Автор: Терра. Если смета на отопление, то подрядчик прав. Трубопроводы на основании ТЧ сб. 18 1.4. Затраты на прокладку всех трубопроводов систем отопления, а также на установку арматуры, не входящей в комплект агрегатов, приборов и устройств, определяются по Сборнику ...
Учитывается ли стоимость фасонных частей в расценке ... ГЭСНм-12 и стоимость отводов, переходов и т.д. Если в стоимость включаются трубопроводы, то здесь все узлы учтены, и дополнительно ничего не берется.... ... сварной (краны шаровые, клапаны термозапорные и пр)уже учтена прокладкой трубопроводов или изготовлением узлов. Дополнительно берется только ...
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при учёте в смете накладных расходов и сметной прибыли.
1. Общая ситуация
01:24 Как применить в смете шаблоны настроек расчёта сметы под стандартные ситуации?
03:15 Как посмотреть привязку позиций сметы к ви...
О применении коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин при реконструкции и выполнении ремонтных работ
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.