Доброе утро! Подскажите пожалуйста, в связи с выходом письма Минюста от 27.04.2018 г № 01/57049-ЮЛ , коэффициенты 0,8 к СП и 0,94 к НР при УСН не применяются? И если да то с какого периода
Коэффициенты к НР и СП на сегодняшний день
13.07.2018 10:57:09 | |
Похожие темы:Найти еще: коэффициенты нр сп
Понижающие Коэфф к накладным расходам
Автор: Татьяна. [...]([...] я там выкладывала табличку по НР и СП Таблица коэффициентов к НР и СП для текущего уровня.doc (http://smetnoedelo.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=4845&action=download)
Автор: Татьяна. [...]([...] я там выкладывала табличку по НР и СП Таблица коэффициентов к НР и СП для текущего уровня.doc (http://smetnoedelo.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=4845&action=download)
смета на ремонт сторожки
... Вам покажу пример, а там не будет тех работ, которые Вам нужны? Или Вы в общем хотите посмотреть? Если в общем, то все как всегда: расценки, коэффициенты, нр, сп, налоги и т.д. и т.п.
... Вам покажу пример, а там не будет тех работ, которые Вам нужны? Или Вы в общем хотите посмотреть? Если в общем, то все как всегда: расценки, коэффициенты, нр, сп, налоги и т.д. и т.п.
Коэффициенты понижающие на НР и СП
... применяете индексы пересчета в текущие цены СМР или по статьям затрат. Если по статьям затрат К=0,85 и К=0,8 к НР и СП соответственно. Понижающие коэффициенты К=0,9 и К=0,85 к НР и СП при капремонте почитайте МДС 33 и МДС 25 К=0,9 К=0,85 не применяются к монтажным сборникам К=0,9 не применяется к производственным зданиям. К=0,...
... применяете индексы пересчета в текущие цены СМР или по статьям затрат. Если по статьям затрат К=0,85 и К=0,8 к НР и СП соответственно. Понижающие коэффициенты К=0,9 и К=0,85 к НР и СП при капремонте почитайте МДС 33 и МДС 25 К=0,9 К=0,85 не применяются к монтажным сборникам К=0,9 не применяется к производственным зданиям. К=0,...
Заказчик требует уменьшения твердой договорной цены
... пересмотра договорной цены в сторону уменьшения – вводит понижающий коэффициент: 1. Демонтаж (разборка) ПЗ=0,033 (ОЗП=0,033; ЭМ=0,033 к расх.; ЗПМ=0,033; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,033; ТЗМ=0,033). ВСЕГО на физобъем (3,3): стоимость работ с НР и СП= 12740,00; ТЗ= 20,00; ТЗМ= 3,00. 2. Укладка ОЗП=0,177; ЭМ=0,177 к расх.; ЗПМ=0,177; ТЗ=0,177; ...
... пересмотра договорной цены в сторону уменьшения – вводит понижающий коэффициент: 1. Демонтаж (разборка) ПЗ=0,033 (ОЗП=0,033; ЭМ=0,033 к расх.; ЗПМ=0,033; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,033; ТЗМ=0,033). ВСЕГО на физобъем (3,3): стоимость работ с НР и СП= 12740,00; ТЗ= 20,00; ТЗМ= 3,00. 2. Укладка ОЗП=0,177; ЭМ=0,177 к расх.; ЗПМ=0,177; ТЗ=0,177; ...
Смета на проверку - применен понижающий коэффициент
... проверку...там применен понижающий коэффициент, хотя смета не проигрывалась на аукционе..можно ли так делать? и возможно ли применение к НР и СП коэффициентов 0,8 и 0,85 к ФЕР или они отменены?"Очень часто мы используем понижающий коэффициент, так сказать договорной, если между собой ...
... проверку...там применен понижающий коэффициент, хотя смета не проигрывалась на аукционе..можно ли так делать? и возможно ли применение к НР и СП коэффициентов 0,8 и 0,85 к ФЕР или они отменены?"Очень часто мы используем понижающий коэффициент, так сказать договорной, если между собой ...
13.07.2018 11:15:53
А было письмо об отмене ?
| |
13.07.2018 11:41:10 Светлана, см. п.4.7. МДС81-33.2004, п.2 примеч. к приложению 1, примеч. к приложению 2 МДС81-25.2001. Применяются 0,9(!!!) к СП и 0,94 к НР при УСН.
"Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни." © Конфуций | |
13.07.2018 13:01:51 МДС-33 в данном случае лишний. Последний документ, в котором указано, что при УСН необходимо применять коэффициент 0,94 нормам накладных расходов – письмо Госстроя от 27.11.2012 № Таким образом, с 27.04.2018 г. применят коэффициент 0,94 к нормам накладных расходов при составлении сметы по УСН не нужно. Тоже касается 0,85 и 0,8 к нормам накладных расходов и сметной прибыли. Коэффициент 0,9 к сметной прибыли при составлении сметы по УСН продолжает применяться в соответствии с письмом Росстроя от 18.11.2004 № | |
15.07.2018 21:57:49
| |||
15.07.2018 21:59:00
| |||
16.07.2018 08:07:20
Доброе утро) А в Федеральном реестре сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 11.07.2018) Минстроя России Письмо Госстроя от 27.11.2012 № | |
16.07.2018 08:11:57 | |
16.07.2018 08:33:51
Спасибо)
| |
17.07.2018 15:51:35
Добрый день. Возник вопрос по части применения коэффициентов к УСН. Смета подрядчика расчитана без всяких Изменено: | |
06.08.2018 13:53:07 | |
06.08.2018 18:55:36 Ольга, еще бы вопрос увидеть. Было ли в вопросе про ресурсный метод и УСН?
| |
07.08.2018 09:04:38
Вопрос был по теме Вопрос был про отмену Письма Госстроя от 27.11.2012 № | ||||