Коэффициент на демонтаж теплоизоляции

Коэффициент на демонтаж теплоизоляции

Коэффициент на демонтаж теплоизоляции
 
Добрый день!  Согласно ведомости  демонтажных работ  необходимо выполнить демонтаж вентиляции. Для этого необходимо снять с вентиляции теплоизоляцию, состоящую из минераловатных матов с покрывным слоем из ц/п раствора по сетке рабица. Работы я расценила так:
1. ТЕР 26-01-056-1 - " Оштукатуривание поверхности изоляции тр-ов асбоцементным раствором" с прим. коэффициента на демонтаж =0,8.
2. ТЕР 26-01-048-2 - "Устройство на трубопроводах каркаса изоляции из сетки" с прим. коэффициента на демонтаж =0,6,
3. по сб. ТЕРр 66-24-2 " Разборка теплоизоляции из мин.ваты ".
 Правильно ли я применила коэффициенты на демонтажные работы? Если нет, то какие коэффициенты  должны быть применины к этим работам и почему?
И ещё такой нюанс. Куратор настаивает, чтобы я взяла 20 % от общего объема теплоизоляции ссылаясь на то, что демонтаж изоляции необходимо производить пооперационно в порядке, обратном монтажу изоляции, а на практике теплоизоляцию снимают большими кусками. Правомерны ли его доводы?
Изменено: Катерина - 27.09.2018 05:42:54
Ответы
 
Денис Владимирович, потому что  разборка изоляции на внутренних сетях https://smetnoedelo.ru/vopros-otvet/raboty-po-demontazhu-teplovoy-izolyatsii-i-zashchitnogo-pokrytiy...
Изменено: Ирина - 27.09.2018 20:39:58
Демонтаж теплоизоляции
Автор: Нэт. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую расценку применить на демонтаж теплоизоляции. Если труба на горячем водоснабжении в обмуровке. Применила ТЕР26-01-005-02 с коэффициентом 0,4. Верно ли?
Коэффициент при демонтаже теплоизоляции трубопроводов
Автор: Юлия. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой коэффициент применить при демонтаже теплоизоляции трубопроводов по расценкам сборника ГЭСН26. Ранее согласно консультациям и разъяснениям применяли коэффициент 0,4 https://smetnoedelo....
Коэффициент при разборка теплоизоляции на кровле
Автор: Ольга. Доброе утро) Прошу подсказать. Расценка ТЕРр58-17-3 "Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистирольных толщиной 100 мм", а у меня демонтаж утиплителя толщиной 150 мм. Как я должна это учесть? Куда и какой поставить коэффициент?  Спасибо)
Разборка теплоизоляционных покрытий
... Доброго дня всем! На теплоизоляции отработала два года. Для разборки теплоизоляции применяют расценку по ремонтному сборнику ТЕРр 66-24 Разборка тепловой изоляции. А на снятие металла берется та же расценка с коэффициентом на демонтаж из справочника у нас пропускали (коэф. на демонтаж ОЗП=0,4; ЭМ=0,...
Коэффициенты демонтажа
Автор: Света. Демонтаж облицовки из кирпича стен, затем демонтаж теплоизоляции из пеноплекса. Беру расценку по 26 сборнику. Какой коэффициент демонтажа брать, возникли разногласия?
 
Ирина, это чей то проплаченный ответ. В таком случае и НР и СП нужно менять на инженерные сети. В любом случае бюджет никогда такое не пропускает, во всяком случае намоей практике. В коммерции возможно что угодно.
 
Денис Владимирович, у меня прямо противоположная практика.
 
Ирина, Видимо все зависит от людей. Мне даже разборку подвесных потолков не пропускают по расценкам 15 сборника с коэф. 0,5  не смотря на рекоминдации в консультациях. Заставляют разбирать по элементам. И я с ними согласен. Все эти письма происки экономистов.
Изменено: Денис Владимирович - 27.09.2018 21:20:34
 
Цитата
Денис Владимирович пишет:
Все эти письма происки экономистов.
Денис Владимирович, предложите свой вариант ответа  
 
Ирина, Уже предложил. Я согласен с вашим постом №2
 
Цитата
Катерина пишет:
Оштукатуривание поверхности изоляции тр-ов асбоцементным раствором
Раньше была прямая расценка в ремонтных сборниках, если убрали её, то как отбивку штукатурки.
 
Цитата
Денис Владимирович пишет:
если убрали её, то как отбивку штукатурки.
Денис Владимирович, было уже - см. # 7
 
Цитата
Катерина пишет:
Я так и сделала  . Чем больше мы дискутируем, тем дальше отходит от вопроса, Напомню его :" Правильно ли я применила коэффициенты на демонтажные работы? "Из переписки я поняла, что рекомендуете применять К-0,4. Спасибо!
Катерина, человек просто не прочитал весь текст вопроса, или читал не внимательно. Все расценки применены правомерно, только 1 коэффициент на демонтаж исправить, и всё...
А насчет 20%, то ваш куратор не прав. Коэфф. на демонтаж УЖЕ учтено то, что
Цитата
Катерина пишет:
а/ц раствор подрядчик сбивавет не по всей площади, а частично
Так же и касаемо прямой расценкой на демонтаж. Поэтому если вам пропускают лишь 20%, то пусть работники и разбирают всего 20,4 м2, остальное видимо само отвалится  ;)  
"Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни." © Конфуций
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Новое в версии. Вкладка Выделение
Гранд-Смета 6. Новое в версии. Вкладка Выделение
ГРАНД-Смета. Часть 04. Объёмы работ в смете
Инструкция по вводу объёмов работ в ПК «ГРАНД-Смета» версии 8.0 и выше 1. Бонус 00:26 Добавление позиции на основании аналогичной расценки. 2. Ввод объёмов работ 00:38 Как задать объём в натуральных единицах измерения? 03:24 Как вычислить объём раб...
Документы сметчика
Методика применения сметных норм (Утверждена приказом Минстроя РФ от 29.12.2016 г. № 1028/пр и вводится в действие с 01 февраля 2017 года)
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 27 февраля 2025 г.)
Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.